Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Caduta tensione sotto carico

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentesebago, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Caduta tensione sotto carico

Messaggioda Foto Utentegianry » 26 nov 2023, 17:36

E' normale in un impianto domestico che sotto carico di 6 kW la tensione passa da 235 a 229V ?

grazie
Avatar utente
Foto Utentegianry
28 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 68
Iscritto il: 22 set 2007, 0:10

0
voti

[2] Re: Caduta tensione sotto carico

Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 26 nov 2023, 17:54

EDIT: NO, Ho sbagliato i conti per qualche motivo ho fatto 4% di 400V :mrgreen:
Ultima modifica di Foto UtenteThEnGi il 26 nov 2023, 18:00, modificato 2 volte in totale.
Avatar utente
Foto UtenteThEnGi
989 2 6 7
Expert
Expert
 
Messaggi: 1234
Iscritto il: 6 ott 2022, 18:43

1
voti

[3] Re: Caduta tensione sotto carico

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 26 nov 2023, 17:56

La norma indica una caduta di tensione massima del 4%
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
12,0k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4692
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[4] Re: Caduta tensione sotto carico

Messaggioda Foto Utentegianry » 26 nov 2023, 17:59

Goofy ha scritto:La norma indica una caduta di tensione massima del 4%

quindi l' ìmpianto è conforme...
Avatar utente
Foto Utentegianry
28 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 68
Iscritto il: 22 set 2007, 0:10

0
voti

[5] Re: Caduta tensione sotto carico

Messaggioda Foto UtenteAlberManR » 26 nov 2023, 19:35

Salve a tutti.

E' strano questo +/- 4%, comunque non ho norme a portata di mano da consultare.

So che per il calcolo di un trasformatore è necessario tenere conto, per evitare che la tensione di uscita scenda sotto un certo limite e garantire il corretto funzionamento di un circuito con raddrizzatore e stabilizzatore, oltre che della caduta inevitabile tra vuoto e carico nominale all'uscita del trasformatore, anche di una tensione minima di alimentazione del -10% della nominale.

In altre parole il circuito alimentato con un trasformatore + raddrizzatore e stabilizzatore deve poter funzionare correttamente anche con una tensione di alimentazione di 230 - 10% = 207 Vac.

Solo che questa dovrebbe essere la tolleranza della tensione garantita dal fornitore di energia elettrica e non tanto quella tra vuoto e carico della linea stessa.

Ho fatto una rapida ricerca su internet ed ho trovato il documento che allego (vedere l'art. 4).

Saluti a tutti da Alberto.
Allegati
EnelDistribuzioneSpa.pdf
(238.42 KiB) Scaricato 115 volte
Avatar utente
Foto UtenteAlberManR
241 1 2 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 193
Iscritto il: 10 mar 2022, 18:57

0
voti

[6] Re: Caduta tensione sotto carico

Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 26 nov 2023, 20:03

Foto UtenteAlberManR, non si sta parlando della tolleranza sulla tensione fornita dal distributore, bensì sulla caduta di tensione nel punto in cui viene collegato il dispositivo, rispetto alla tensione presente all'uscita del contatore (che nel caso in questione è di 235 volt). La norma CEI prevede che in nessun punto dell'impianto elettrico si abbia, sotto carico, una caduta di tensione superiore del 4% rispetto alla tensione fornita (come già detto da Foto UtenteGoofy).
Tale prescrizione viene sostanzialmente rispettata adottando per ogni linea conduttori di sezione appropriata al carico massimo che la linea può sopportare.
Big fan of ƎlectroYou
Avatar utente
Foto UtenteFranco012
5.279 3 4 7
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2355
Iscritto il: 8 ago 2015, 19:40
Località: Sardegna

0
voti

[7] Re: Caduta tensione sotto carico

Messaggioda Foto UtenteAlberManR » 26 nov 2023, 20:55

AlberManR ha scritto:... Solo che questa dovrebbe essere la tolleranza della tensione garantita dal fornitore di energia elettrica e non tanto quella tra vuoto e carico della linea stessa.

Salve a tutti.

Infatti era come avevo già intuito, comunque grazie Foto UtenteFranco012 per il chiarimento.

Saluti a tutti da Alberto
Avatar utente
Foto UtenteAlberManR
241 1 2 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 193
Iscritto il: 10 mar 2022, 18:57


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea