[1] Fili vecchio impianto

Messaggioda Foto UtenteDandamico74 » 4 nov 2022, 20:38

Buonasera,

premetto che sono inesperto di impianti elettrici .....

In un vecchio appartamento probabilmente anni ' 60 ho trovato la presa di cui allego foto.

Con i fili blu e nero presumo di poter collegare una presa corrente per alimentare ad esempio un frigorifero; c'è però anche un filo bianco doppio che vorrei capire di cosa si tratta, è il comando di un interruttore ? oppure posso alimentarci un'altra presa di corrente ?

Grazie mille per l'aiuto prezioso

Daniele
Allegati
20221015_103933.jpg
Avatar utente
Foto UtenteDandamico74
0 2
 
Messaggi: 2
Iscritto il: 1 nov 2022, 18:49

0
voti

[2] Re: Fili vecchio impianto

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 4 nov 2022, 21:39

Spero che nessun elettricista sia disposto a mettere mano per aggiungere qualcosa a un impianto del genere prima di averlo adeguato (che in questo caso, se è tutto così, significa rifarlo nuovo)
E' pericoloso, fallo sistemare presto.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
10,4k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4091
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[3] Re: Fili vecchio impianto

Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 4 nov 2022, 21:48

:shock: hanno murato una piattina? ! Complimenti postumi a chi esegui il capolavoro =D> :lol:
Questa va dritta dritta in Ambratheryou.
"Non farei mai parte di un club che accettasse la mia iscrizione" (G. Marx)
Avatar utente
Foto Utenteclaudiocedrone
19,2k 4 7 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 13522
Iscritto il: 18 gen 2012, 13:36

0
voti

[4] Re: Fili vecchio impianto

Messaggioda Foto Utentevince59 » 4 nov 2022, 23:03

oddio non c'è da meravigliarsi troppo...qualcuno lo faceva. comunque sia, quella piattina bianca murata "potrebbe" portare corrente verso qualche altro punto. Prima di tutto se non sai dove vada a finire forse sarebbe opportuno scollegarla. Ai cavi blu marrone dovrebbe arrivare la tensione. Quindi "verosimilmente" a quei cavo potrebbe essere possibile collegare una presa. Tuttavia SENZA un opportuna verifica non toccherei nulla.
Avatar utente
Foto Utentevince59
332 3 5
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 607
Iscritto il: 17 giu 2019, 19:32

0
voti

[5] Re: Fili vecchio impianto

Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 4 nov 2022, 23:26

Sì ma Foto UtenteDandamico74 non deve toccare assolutamente nulla e non deve fare un bel niente se non chiamare un elettricista.
"Non farei mai parte di un club che accettasse la mia iscrizione" (G. Marx)
Avatar utente
Foto Utenteclaudiocedrone
19,2k 4 7 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 13522
Iscritto il: 18 gen 2012, 13:36

0
voti

[6] Re: Fili vecchio impianto

Messaggioda Foto UtenteNSE » 5 nov 2022, 0:00

Direi che a vedere la mano, sembra che sia passato un muratore che ha intonacato e coperto la piattina e non contento, ha intonacato pure il coperchio rettangolare della scatola di derivazione.

Situazione molto pericolosa, chuama un elettricista
Altrove. .Volutamente Anonimo
Avatar utente
Foto UtenteNSE
2.638 5 7
Expert
Expert
 
Messaggi: 927
Iscritto il: 30 nov 2014, 18:25

0
voti

[7] Re: Fili vecchio impianto

Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 5 nov 2022, 8:29

Vedo lavoro da elettricista ed anche da muratore se la piattina porta corrente ad un punto presa che ti serve

Come dicono gli altri, chiama un professionista che tra l'altro sei senza messa a terra

K
Avatar utente
Foto UtenteKagliostro
3.807 4 5 7
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 2742
Iscritto il: 19 set 2012, 11:32

0
voti

[8] Re: Fili vecchio impianto

Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 5 nov 2022, 9:21

Se così, in qualche modo, miracolosamente, funziona, non toccare nulla.
L'unica cosa da fare è chiamare un elettricista
Avatar utente
Foto UtenteSediciAmpere
2.950 4 5 8
Master
Master
 
Messaggi: 3353
Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00

0
voti

[9] Re: Fili vecchio impianto

Messaggioda Foto Utentevince59 » 5 nov 2022, 11:28

Nonvoglio sembrare il bastian contrario, però...però...si sta sicuramente dnado il consiglio più appropriato alla situazione....ma...se il nostro amico fosse in possesso di una certa esperienza ed un minimo di attrezzatture potrebbe fare qualcosa, prima di tutto senza toccare nulla, cercando di capire qualcosa:
- i cavi monte (blu/marrone) riesci a capire da dove provengano?
- la piattina sei in grado di capire dove vada?
Se le risposte sono positive, allora:
- armato di multimetro o anche di un cercafase, verifica se via sia tensione. In caso positivo stacca la corrente dal contatore generale e disconnetti la piattina dai cavi blu/mar avendo l'accortezza di isolare con terminali i cavi.
Se hai individuato il punto di arrivo/partenza della piattina e non ti serva mantenerlo...smura tutto e butta via. A quel punto potresti riutilizzare i cavi blu/mar.
Avatar utente
Foto Utentevince59
332 3 5
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 607
Iscritto il: 17 giu 2019, 19:32

1
voti

[10] Re: Fili vecchio impianto

Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 5 nov 2022, 11:35

Forse non piaceva la posizione della presa, si è voluto prolungarla da qualche altra parte.
Il prolungamento è stato fatto con una piattina. Brutto, fuori norma, anni fa forse era tollerato.
Avatar utente
Foto UtenteMarcoD
11,0k 5 9 13
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5763
Iscritto il: 9 lug 2015, 16:58
Località: Torino