[11] Re: Scaricatore AC montaggio

Messaggioda Foto Utentemultigamma » 22 ago 2022, 12:22

Quindi se ho capito bene, le potenze si sommano, ma prevale quella del fotovoltaico in quanto hanno sensi diversi.
Avatar utente
Foto Utentemultigamma
5 3
 
Messaggi: 20
Iscritto il: 14 ago 2022, 22:57

0
voti

[12] Re: Scaricatore AC montaggio

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 22 ago 2022, 12:52

Non prevale quella del fotovoltaico, è solo (casualmente) maggiore.
Quando non hai assorbimenti nell'impianto interno tutta la generazione va in rete (supponiamo i 4,5 di targa, ma non sarà quasi mai così) e quindi il max è 4,5
Quando non produci nulla il max assorbimento è 3,3.
In alcuni punti della rete interna a seconda di come è collegato il FV puoi avere la somma, 7,8
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
2.218 3 4 9
Master
Master
 
Messaggi: 2045
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

0
voti

[13] Re: Scaricatore AC montaggio

Messaggioda Foto Utentemultigamma » 22 ago 2022, 15:04

Ti allego lo schema del quadro elettrico. Cosa dici?

Qualche suggerimento. Grazie.
Allegati
ok.jpg
Schema elettrico
Avatar utente
Foto Utentemultigamma
5 3
 
Messaggi: 20
Iscritto il: 14 ago 2022, 22:57

0
voti

[14] Re: Scaricatore AC montaggio

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 22 ago 2022, 15:13

Il C32 in testa al quadro (non il primo sotto al contatore) potrebbe essere sottodimensionato, meglio 40A
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
2.218 3 4 9
Master
Master
 
Messaggi: 2045
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

0
voti

[15] Re: Scaricatore AC montaggio

Messaggioda Foto Utentemultigamma » 22 ago 2022, 15:29

Hai ragione, andrebbe bene anche un sezionatore, ma preferisco inserire cosi un C40 con Icn = 4,5kA, come dici tu.

Molti schemi, sul lato inverter, montano solamente il magnetotermico differenziale, altri inseriscono anche uno scaricatore, sempre sul lato inverter. Come mai?

Come scaricatore generale nell'impianto ci sta un
BTICINO F10AP2 Limitatore di sovratensione (SPD) autoprotetto 12KA - Tipo 2

Tra BTICINO e OBO Betterman limitatore di sovratensione e contro i fulmini di tipo 1+2 - V25-B+C 1+NPE, cosa dici?
Avatar utente
Foto Utentemultigamma
5 3
 
Messaggi: 20
Iscritto il: 14 ago 2022, 22:57

0
voti

[16] Re: Scaricatore AC montaggio

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 22 ago 2022, 17:11

Sei un installatore o un utente del servizio elettrico?
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
2.218 3 4 9
Master
Master
 
Messaggi: 2045
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

0
voti

[17] Re: Scaricatore AC montaggio

Messaggioda Foto Utentemultigamma » 22 ago 2022, 17:40

Magari una semplice persona. Sono un perito industriale, ma non esercito tale professione.
Avatar utente
Foto Utentemultigamma
5 3
 
Messaggi: 20
Iscritto il: 14 ago 2022, 22:57