Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Informazioni e correzioni - quadro elettrico

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentelillo, Foto UtenteMike, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentesebago

0
voti

[1] Informazioni e correzioni - quadro elettrico

Messaggioda Foto Utentemultigamma » 16 ago 2022, 7:28

Salve ragazzi, ho questo schema elettrico di un impianto.

Potenza Enel contrattuale 4,5 kW - Potenza impianto fotovoltaico 4,5KW.
Dorsale Enel al quadro di casa 15 metri con cavo da 10mmq.

Volevo qualche dritta, sul dimensionamento degli interruttori differenziali magnetotermici.

Grazie buon lavoro, buone vacanze

Materiale usato:
FN81NC40 - BTICINO interruttore magnetotermico 1P+N curva C - In = 40A - Icn = 6kA - Vn = 230 Vac
FA81NC32 - BTICINO interruttore magnetotermico 1P+N curva C - In = 32A - Icn = 4,5kA - Vn = 230 Vac
5094457 - OBO Betterman limitatore di sovratensione e contro i fulmini di tipo 1+2 - V25-B+C 1+NPE
GC8813AC25 - BTICINO interruttore magnetotermico differenziale 1P+N - Tipo AC - In = 25A - Icn = 4,5kA - Vn = 230V - Idn = 0,03A
GA8813AC16 - BTICINO interruttore magnetotermico differenziale 1P+N - Tipo AC - In = 16A - Icn = 4,5kA - Vn = 230 - Idn = 30mA
GC8813AC16 - BTICINO interruttore magnetotermico differenziale 1P+N - Tipo AC - In = 16A - Icn = 4,5kA - Vn = 230V - Idn = 0,03A
GA8813AC10 - BTICINO interruttore magnetotermico differenziale 1P+N - Tipo AC - In = 10A - Icn = 4,5kA - Vn = 230 - Idn = 30mA
FC881C6 - BTICINO interruttore magnetotermico 1P+N curva C - In = 6A - Icn= 4,5kA - Vn = 230 Vac
FC881C10 - BTICINO interruttore magnetotermico 1P+N curva C - In = 10A - Icn= 4,5kA - Vn = 230 Vac
FB01D2P - LOVATO porta fusibile Lovato 32A per fusibili 10x38mm
GD025AT2 - LOVATO interruttore Sezionatore Lovato DC, corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC DC 25A 800V - 16A 1000V
GA8813A32 - BTICINO interruttore magnetotermico differenziale 1P+N - Tipo A - In = 32A - Icn = 4,5kA - Vn = 230V - Idn = 0,03A

domanda.pdf
Schema elettrico
(886.44 KiB) Scaricato 57 volte
Avatar utente
Foto Utentemultigamma
5 3
 
Messaggi: 20
Iscritto il: 14 ago 2022, 22:57

0
voti

[2] Re: Informazioni e correzioni - quadro elettrico

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 16 ago 2022, 14:04

L'impianto è dimensionato, ci sono tutti i dati necessari.

Se hai dei dubbi o curiosità chiedi.

Inoltre dovresti leggere il regolamento del forum, sul quale è previsto l'utilizzo di fidocadJ per gli schemi.
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
4.432 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 3203
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18

0
voti

[3] Re: Informazioni e correzioni - quadro elettrico

Messaggioda Foto Utentemultigamma » 16 ago 2022, 15:15

Grazie non lo conoscevo fidocadJ
Avatar utente
Foto Utentemultigamma
5 3
 
Messaggi: 20
Iscritto il: 14 ago 2022, 22:57

0
voti

[4] Re: Informazioni e correzioni - quadro elettrico

Messaggioda Foto Utentemultigamma » 17 ago 2022, 18:13

un dubbio, il magnetotermico differenziale per l'inverter dev'essere di TIPO A, ma che sensibilità deve avere? meglio un 0,3A o un 0,03A. ciao grazie
Avatar utente
Foto Utentemultigamma
5 3
 
Messaggi: 20
Iscritto il: 14 ago 2022, 22:57

0
voti

[5] Re: Informazioni e correzioni - quadro elettrico

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 17 ago 2022, 18:30

0,3 A altrimenti interviene periodicamente.

Non c'è alcun obbligo o vantaggio nell'utilizzare un interruttore differenziale da 0,03 A.
O_/
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
4.432 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 3203
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18

0
voti

[6] Re: Informazioni e correzioni - quadro elettrico

Messaggioda Foto Utentemir » 17 ago 2022, 18:40

Nel dubbio,io darei un'occhiata alle prescrizioni del costruttore dell'inverter, valutando anche la tipologia dell'interruttore differenziale .. ;-)
I circuiti sono controcorrente. Seguono sempre la massa

-Per rispondere utilizza il tasto [RISPONDI] e non il tasto [CITA], grazie.-
Avatar utente
Foto Utentemir
65,0k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 21584
Iscritto il: 19 ago 2004, 21:10

0
voti

[7] Re: Informazioni e correzioni - quadro elettrico

Messaggioda Foto Utentemultigamma » 17 ago 2022, 18:50

ciao, grazie per la risposta veloce

Il magnetotermico differenziale 6 kW o 4,5KW, a monte di tutto ci sarebbe un magnetotermico da 40A 6 kW.
come da schema, in allegato al primo post.

grazie ancora
Avatar utente
Foto Utentemultigamma
5 3
 
Messaggi: 20
Iscritto il: 14 ago 2022, 22:57

0
voti

[8] Re: Informazioni e correzioni - quadro elettrico

Messaggioda Foto Utentemultigamma » 17 ago 2022, 18:54

mir ha scritto:Nel dubbio,io darei un'occhiata alle prescrizioni del costruttore ..


Si nel manuale mi dice magnetotermico differenziale tipo A 32A, ma non mi indica la sensibilità

Inverter ZUCCHETTI 1PH 5000TLM-V3 - sezione cavo ≥ 10 mmq - interruttore 32 A - differenziale tipo A
32A
Avatar utente
Foto Utentemultigamma
5 3
 
Messaggi: 20
Iscritto il: 14 ago 2022, 22:57

0
voti

[9] Re: Informazioni e correzioni - quadro elettrico

Messaggioda Foto Utentemir » 17 ago 2022, 19:18

multigamma ha scritto:Si nel manuale mi dice magnetotermico differenziale tipo A 32A, ma non mi indica la sensibilità

In genere può essere utilizzato un interruttore differenziale di tipo A o AC salvo diverse indicazioni del costruttore, che nel caso specifico indica il tipo A, immagino abbia dichiarato che il dispositivo non è ingrado di iniettare correnti di tipo continuo di guasto verso terra. Quindi interruttore differenziale bipolare In=16 A,Un=230V ed Idn= 30 mA.
I circuiti sono controcorrente. Seguono sempre la massa

-Per rispondere utilizza il tasto [RISPONDI] e non il tasto [CITA], grazie.-
Avatar utente
Foto Utentemir
65,0k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 21584
Iscritto il: 19 ago 2004, 21:10

0
voti

[10] Re: Informazioni e correzioni - quadro elettrico

Messaggioda Foto Utentemultigamma » 17 ago 2022, 21:02

mir ha scritto:
multigamma ha scritto:che nel caso specifico indica il tipo A


Meglio con potere di interruzione 4,5KW o 6 kW, visto che il magnetotermico generale è un 40A 6 kW.

ciao grazie buonaserata
Avatar utente
Foto Utentemultigamma
5 3
 
Messaggi: 20
Iscritto il: 14 ago 2022, 22:57