[11] Re: Verso della corrente su un impianto fotovoltaico

Messaggioda Foto Utenteadmin » 24 ago 2022, 18:42

piffi ha scritto:nella realtà io sapevo che i generatori di corrente non esistono. Nella realtà un generatore di corrente non è altro che un generatore di tensione variabile che cambia la sua tensione in base al carico in modo da erogare sempre la corrente desiderata


Io invece credevo che non esistessero i generatori di tensione. In realtà un generatore di tensione non è altro che un generatore di corrente variabile che cambia la sua corrente in base al circuito di carico in modo da mantenere sempre la tensione desiderata. :D

Ti propongo una variante dell'esercizio precedente. Risolvilo ancora per R_c=23 \, \Omega, R_c=11{,}5 \, \Omega; R_c=46 \, \Omega
Avatar utente
Foto Utenteadmin
190,1k 9 12 17
Manager
Manager
 
Messaggi: 11652
Iscritto il: 6 ago 2004, 13:14

0
voti

[12] Re: Verso della corrente su un impianto fotovoltaico

Messaggioda Foto Utentepiffi » 1 set 2022, 13:27

Provo a risolvere il nuovo esercizio di admin.

Nel primo caso Ru=23ohm abbiamo:
I2= circa 10A , I1= circa 10A e quindi Iu=20A -> V_Ru=20x23=460V

Nel secondo caso Ru=11.5ohm abbiamo:
I2= circa 10A , I1= circa 20A e quindi Iu=30A -> V_Ru=30x11.5=345V

Nel terzo caso Ru=46ohm abbiamo:
I2= circa 10A, I1= circa 5A e quindi Iu=15A -> V_Ru=15x46=690V

In questo modo la tensione mi pare che non varia del 10% ma molto di più. Non è il caso di un impianto in cui la tensione deve rimanere costante entro certi limiti.giusto??

Saluti
Avatar utente
Foto Utentepiffi
15 2
 
Messaggi: 19
Iscritto il: 13 dic 2012, 13:53

1
voti

[13] Re: Verso della corrente su un impianto fotovoltaico

Messaggioda Foto Utenteadmin » 1 set 2022, 13:45

?% Ma che calcoli hai fatto?
Quali leggi hai inventato? :shock:
-----------
Basta applicare il teorema di Millman per determinare la tensione del parallelo, V_{ab}, quindi di R_c
{V_{ab}} = \frac{{\frac{{{E_1}}}{{{R_1}}} + \frac{{{E_2}}}{{{R_2}}}}}{{\frac{1}{{{R_1}}} + \frac{1}{{{R_2}}} + \frac{1}{{{R_c}}}}}
In tutti e tre i casi la tensione si discosta pochissimo dal valore di E_1 (229,995 V nel primo caso; 229,452 V nel secondo; 230,244 V nel terzo) il che ci dice che il ramo centrale si comporta quasi come un generatore di tensione ideale pari ad E_1 mentre il ramo a sinistra eroga sempre poco meno di 10 A (9,9 per la precisione), quindi si comporta quasi come un generatore di corrente ideale di valore pari a 10 A, che è la corrente di cortocircuito di quel ramo.
Si ha
{I_2} = \frac{{{E_2} - {V_{ab}}}}{{{R_2}}}
{I_1} = \frac{{{E_1} - {V_{ab}}}}{{{R_1}}}
Riepilogando: i generatori elettrici che lavorano in condizioni di cortocircuito sono assimilabili a generatori di corrente, quelli che lavorano molto distanti da tale condizione con correnti decine di volte inferiori a quella di cortocircuito, sono assimilabili a generatori di tensione.
Avatar utente
Foto Utenteadmin
190,1k 9 12 17
Manager
Manager
 
Messaggi: 11652
Iscritto il: 6 ago 2004, 13:14

0
voti

[14] Re: Verso della corrente su un impianto fotovoltaico

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 1 set 2022, 15:18

piffi ha scritto:In questo modo la tensione mi pare che non varia del 10% ma molto di più. Non è il caso di un impianto in cui la tensione deve rimanere costante entro certi limiti.giusto??

Partiamo da qui.
Sei sicuro qui di dei risultati che hai trovato?
Cerchiamo di capire dov'è il problema.
Dov'è? Prova a dire la tua
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
2.218 3 4 9
Master
Master
 
Messaggi: 2042
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

1
voti

[15] Re: Verso della corrente su un impianto fotovoltaico

Messaggioda Foto Utentepiffi » 5 set 2022, 11:02

Devo aver commesso qualche errore con la sovrapposizione degli effetti :cry:

Riproviamo:

Nel primo caso con Ru=23ohm abbiamo:
I2 = 9,88A, I1 = 0,14A e Iu = 10,02A -> Vab=23 x 10,02 = 230,46V

Nel secondo caso con Ru=11,5ohm abbiamo:
I2 = 9,89A, I1 = 10,07A e Iu = 19,96A -> Vab=11,5 x 19,96 = 229,54V

Nel terzo caso con Ru=46ohm abbiamo:
I2 = 9,89A, I1 = -4,88A(cambia verso) e Iu = 5,01A -> Vab=46 x 5,01 = 230,46V

quindi nel primo caso è solo il fotovoltaico a fornire circa 10A di corrente
nel secondo caso viene prelevato circa 10A sia dal fotovoltaico che dalla rete
nel terzo caso la corrente del fotovoltaico è in eccesso e circa 5A sono restituiti in rete

giusto??

grazie
Avatar utente
Foto Utentepiffi
15 2
 
Messaggi: 19
Iscritto il: 13 dic 2012, 13:53

0
voti

[16] Re: Verso della corrente su un impianto fotovoltaico

Messaggioda Foto Utentepiffi » 8 set 2022, 12:02

Quindi ricapitolando:
l'inverter è modellabile con un generatore di corrente ideale (equivalente ad un generatore di tensione reale che lavora vicino alla condizione di cortocircuito) - nel circuito sopra sarebbe E2
invece la rete ENEL è modellabile con un generatore di tensione ideale (equivalente ad un generatore di tensione reale che lavora lontano alla condizione di cortocircuito) - nel circuito sopra sarebbe E1
corretto??

grazie

Saluti
Avatar utente
Foto Utentepiffi
15 2
 
Messaggi: 19
Iscritto il: 13 dic 2012, 13:53

Precedente