Messaggioda Foto UtenteDuracell » 17 lug 2022, 9:36

Salve, volevo chiedervi, l'alimentazione della c.le EVA deve essere fatta come per quella della rivelaz. incendi, subito a valle del contatore, o posso alimentarla dal quadro elettrico generale della struttura?
Grazie
Saluti
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
486 3 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 2108
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55

1
voti

[2] Re: Impianto EVAC

Messaggioda Foto Utenteandreandrea » 17 lug 2022, 14:37

Per rispondere con precisione ci vorrebbe un progettista professionista.
Avatar utente
Foto Utenteandreandrea
1.554 1 4 6
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 772
Iscritto il: 21 apr 2008, 13:26
Località: Genova

0
voti

[3] Re: Impianto EVAC

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 19 lug 2022, 10:56

" Non ragioniam di lor, ma guarda e passa............."
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
486 3 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 2108
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55

0
voti

[4] Re: Impianto EVAC

Messaggioda Foto Utenteblueice80 » 19 lug 2022, 13:02

Duracell ha scritto:cut.. l'alimentazione della c.le EVA deve essere fatta come per quella della rivelaz. incendi, subito a valle del contatore


Questa.
Avatar utente
Foto Utenteblueice80
473 1 2 5
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 358
Iscritto il: 19 apr 2012, 22:22

0
voti

[5] Re: Impianto EVAC

Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 19 lug 2022, 13:09

Dalla nuova edizione della 9795 del 2021 la centrale antincendio non è più necessario che sia alimentata direttamente a valle dal contatore bensi "immediatamente a valle del quadro primario dell'edificio".
Sempre dalla nuova norma anche il sistema vocale entra nella 9795 come punto "P".
Per quanto riguarda quindi l'alimentazione del sistema EVAC vale lo stesso principio della centrale antincendio.
SCHEMA.jpg
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
Avatar utente
Foto Utenteiosolo35
48,9k 7 11 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 3881
Iscritto il: 15 mar 2012, 15:34
Località: Trento

0
voti

[6] Re: Impianto EVAC

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 20 lug 2022, 18:16

Grazie a tutti, a parte uno, delle risposte :ok:
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
486 3 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 2108
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55


Torna a Sistemi di sicurezza ed antincendio

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 1 ospite