[1] Cavo alluminio portata

Messaggioda Foto Utenteant1771 » 17 mag 2022, 23:29

Sto facendo un allaccio per un contatore con potenza da 110 kW
Per arrivare al contatore vogliono mettere dei cavi in alluminio da 50 mmq

Ho detto al tecnico che secondo me sono un po' risicato come sezione, ma lo vedevo convinto

Secondo voi che sezione ci vorrebbe? Sempre di alluminio
Avatar utente
Foto Utenteant1771
28 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 90
Iscritto il: 30 nov 2021, 20:43

0
voti

[2] Re: Cavo alluminio portata

Messaggioda Foto Utenteelfo » 18 mag 2022, 6:09

ant1771 ha scritto:secondo me sono un po' risicato come sezione

Su che base fai questa affermazione?

Calcolo sezione cavi linea trifase
http://www.electroarea.altervista.org/c ... ifase.html

Che risultato ottieni con il calcolatore di cui sopra (inserendo tutti I parametri "giusti")?

Una scelta del cavo
https://www.electroyou.it/vis_resource. ... zio&id=174
Avatar utente
Foto Utenteelfo
5.365 3 5 7
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 2247
Iscritto il: 15 lug 2016, 13:27

0
voti

[3] Re: Cavo alluminio portata

Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 18 mag 2022, 8:35

Quali sono le condizioni di posa e la lunghezza?
Avatar utente
Foto UtenteSediciAmpere
2.648 4 5 8
Master
Master
 
Messaggi: 2981
Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00

0
voti

[4] Re: Cavo alluminio portata

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 18 mag 2022, 14:08

La portata del cavo in alluminio è 0,78 rispetto a quello in rame
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
9.158 4 5 9
Master
Master
 
Messaggi: 3530
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[5] Re: Cavo alluminio portata

Messaggioda Foto Utenteant1771 » 19 mag 2022, 2:05

SediciAmpere ha scritto:Quali sono le condizioni di posa e la lunghezza?



Dentro corrugato da 120mm mi pare
Interrato a 50 cm di profondità
Lunghezza dal trasformatore al contatore 20 metri
Avatar utente
Foto Utenteant1771
28 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 90
Iscritto il: 30 nov 2021, 20:43

0
voti

[6] Re: Cavo alluminio portata

Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 19 mag 2022, 13:58

Effettivamente, in queste condizioni Calcoli Elettrici indica 120mmq per le fasi e 70 per il neutro
Avatar utente
Foto UtenteSediciAmpere
2.648 4 5 8
Master
Master
 
Messaggi: 2981
Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00

2
voti

[7] Re: Cavo alluminio portata

Messaggioda Foto Utentenutiand » 24 mag 2022, 22:24

Di solito per alluminio enel posa sezione doppia rispetto al rame.
Comunque per questa potenza io farei minimo 120 mm2 o meglio 150 mm2.
Avatar utente
Foto Utentenutiand
15 1
 
Messaggi: 18
Iscritto il: 1 feb 2020, 21:08

0
voti

[8] Re: Cavo alluminio portata

Messaggioda Foto UtenteFa1000 » 26 mag 2022, 11:14

Verificato con Electrographics Ampere, Cavo posa in condotto interrato alluminio isolato EPR singolo circuito, cosfi 0,9 Ib 174A, Protezione regolata a In 200A, sezione 185mmq Iz= 223,4A. La sezione 150 è risicata Iz=198,6 e richiede una protezione regolata a 180A, sotto 150 non si può andare.
PS: Con sezione 150, il cavo a Ib raggiunge temperatura di 77°. Non è che per caso il tecnico si è perso l'uno davanti al 50?
Avatar utente
Foto UtenteFa1000
40 3
 
Messaggi: 31
Iscritto il: 11 lug 2018, 19:12

0
voti

[9] Re: Cavo alluminio portata

Messaggioda Foto Utenteant1771 » 27 mag 2022, 23:12

Ho chiesto meglio
Praticamente da quanto ho capito, il tratto tra trasformatore e morsettiera prima del contatore si fa con 3x150+neutro da 95 mmq alluminio
Tra morsettiera e contatore cavi da 50mmq
Avatar utente
Foto Utenteant1771
28 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 90
Iscritto il: 30 nov 2021, 20:43

0
voti

[10] Re: Cavo alluminio portata

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 28 mag 2022, 14:40

Non capisco.
Ma a te cosa interessa se il cavo gli si frigge e fra 6 mesi lo devono cambiare?
Non stiamo parlando della rete di competenza del distributore di zona?

Il materiale del conduttore è solo uno degli elementi che (poco fra l'altro) influenza la portata, l'isolante (e le condizioni di posa) è ciò che più la limita.

Poi che per colpa di certe scelte idiote noi tutti paghiamo oneri di rete eccessivi... vabbeh! è un altro paio di maniche.