Nell'adeguamento di un impianto esistente (sistema TN) trovo la seguente situazione.
I cavi in uscita dal quadro generale di Bassa tensione di cabina sono posati per un tratto di circa 2 m all'interno di tubazioni incassate nella muratura.
Tutto il resto del percorso si sviluppa all'interno di canalizzazioni metalliche IP4X posate a parete in un cunicolo ispezionabile e ventilato.
Secondo la CEI 64-8 art. 523.7 debbo calcolare la portata delle conduttura facendo riferimento al tratto con le condizioni di posa peggiorative dal punto di vista termico, senza sconti perché le tubazioni sono incassate.
Così facendo per parecchie condutture non è verificata la protezione da sovraccarico e dovrei sostituire in alcuni casi le protezioni, in altri i cavi.
Ma i valori di portata indicati nella tabella CEI UNEL 35024/1 sono estremamente cautelativi, calcolati nell'ipotesi che tutti i circuiti siano percorsi contemporaneamente da una corrente pari alla loro portata Iz e che questa sia presente 365 giorni all'anno, cosa che ovviamente non è. Anzi nel mio caso l'impianto è fermo per almeno 8 mesi all'anno.
In considerazione di questo io ritengo più realistico effettuare il calcolo in base alla condizione di posa prevalente (posa in canale). La norma non lo consente, ma il rispetto rigoroso della norma mi sembra veramente troppo punitivo e difficilmente proponibile al cliente.
In fondo anche i software di calcolo consentono di adottare un coefficiente correttivo della portata
>1 a discrezione del progettista.
Che ne pensate?
Qualcuno si è già trovato in una situazione del genere?
Avatar utente
Foto UtenteFranco140751
298 1 2 7
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 351
Iscritto il: 10 feb 2007, 7:29

0
voti

[2] Re: Variazione delle condizioni di posa lungo il percorso

Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 13 mar 2022, 4:36

Beh sì trovano sempre queste situazioni e concordo con te.
Avatar utente
Foto Utentearabino1983
460 2 4 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 1896
Iscritto il: 30 ott 2009, 18:28

0
voti

[3] Re: Variazione delle condizioni di posa lungo il percorso

Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 13 mar 2022, 4:38

comunque ci sono dei software che permettono di fare un calcolo diversificato per ogni tipo di posa. Vedi Sinergy, o ElecCalc.
Avatar utente
Foto Utentearabino1983
460 2 4 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 1896
Iscritto il: 30 ott 2009, 18:28

0
voti

[4] Re: Variazione delle condizioni di posa lungo il percorso

Messaggioda Foto UtenteFranco140751 » 13 mar 2022, 23:14

@arabino1983
Però la CEI 64-8 è esplicita: la portata delle conduttura deve essere calcolata facendo riferimento al tratto con le condizioni di posa peggiorative dal punto di vista termico.
Avatar utente
Foto UtenteFranco140751
298 1 2 7
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 351
Iscritto il: 10 feb 2007, 7:29

0
voti

[5] Re: Variazione delle condizioni di posa lungo il percorso

Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 23 mar 2022, 0:12

Franco140751 ha scritto:@arabino1983
Però la CEI 64-8 è esplicita: la portata delle conduttura deve essere calcolata facendo riferimento al tratto con le condizioni di posa peggiorative dal punto di vista termico.

Potresti riportare il punto della norma? che così la riguardo. grazie
Avatar utente
Foto Utentearabino1983
460 2 4 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 1896
Iscritto il: 30 ott 2009, 18:28

0
voti

[6] Re: Variazione delle condizioni di posa lungo il percorso

Messaggioda Foto UtenteFranco140751 » 23 mar 2022, 18:36

CEI 64-8/5 art. 523.7
Avatar utente
Foto UtenteFranco140751
298 1 2 7
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 351
Iscritto il: 10 feb 2007, 7:29

0
voti

[7] Re: Variazione delle condizioni di posa lungo il percorso

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 24 mar 2022, 9:57

Giusto, Franco140751, e non dovrebbe neppure servire una norma che dice che il dimensionamento di qualsiasi cosa si fa nelle condizioni di impiego più severe.
Vero anche il tuo discorso iniziale sul carico non continuo.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
9.549 4 5 9
Master
Master
 
Messaggi: 3727
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[8] Re: Variazione delle condizioni di posa lungo il percorso

Messaggioda Foto Utentemagnigf » 30 apr 2022, 20:16

il dimensionamento si fa nelle condizioni di impiego più severe, un ingegnere ANAS e una della Provincia di Lecco sono stati condannati per il crollo di un ponte su cui passava un camion
Avatar utente
Foto Utentemagnigf
0 1
 
Messaggi: 1
Iscritto il: 8 set 2013, 17:02

0
voti

[9] Re: Variazione delle condizioni di posa lungo il percorso

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 1 mag 2022, 11:21

Se sono solo 2m incassati non riesci a "scassarli"?
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
2.223 3 4 9
Master
Master
 
Messaggi: 2057
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

0
voti

[10] Re: Variazione delle condizioni di posa lungo il percorso

Messaggioda Foto UtenteFranco140751 » 2 mag 2022, 15:36

@GioArca67
Si tratta di un edificio dell'800 e per "scassarli" dovrei intervenire in maniera invasiva su una muratura portante, meglio di no.