Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Calo di tensione improvviso? si può monitorare?

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentelillo, Foto Utentesebago, Foto UtenteMike, Foto UtenteMASSIMO-G

0
voti

[21] Re: Calo di tensione improvviso? si può monitorare?

Messaggioda Foto UtenteMikX » 13 ott 2021, 18:51

Ok però ora devo decidere che fare. O chiamo enel e chiedo spiegazioni oppure sento chi ha fatto l'impianto. Non vorrei fosse un problema interno mio, non credo comunque.
Avatar utente
Foto UtenteMikX
10 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 67
Iscritto il: 18 lug 2006, 20:14

0
voti

[22] Re: Calo di tensione improvviso? si può monitorare?

Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 14 ott 2021, 6:33

Quanto lungo è il collegamento contatore - quadro appartamento?
Le persone sagge parlano perché hanno qualcosa da dire.
Le persone sciocche perché hanno da dire qualcosa.
Avatar utente
Foto UtenteSediciAmpere
2.169 4 5 8
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 2526
Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00

0
voti

[23] Re: Calo di tensione improvviso? si può monitorare?

Messaggioda Foto UtenteMikX » 14 ott 2021, 20:32

Pochi metri. 10 circa. Ho notato questa sera che lo fa sia a piano terra che a piano primo. Sono linee diverse con 2 interruttori sul quadro generale.
Avatar utente
Foto UtenteMikX
10 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 67
Iscritto il: 18 lug 2006, 20:14

Precedente

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 57 ospiti