Buonasera a tutti,
nell'installazione di una suoneria 12 VAC alimentata da trasformatore, il pulsante di attivazione conviene metterlo sul primario o sul secondario? Noto che in genere viene messo sul secondario, ma mettendolo sul primario si eviterebbe il consumo a vuoto del trafo, che spesso supera un paio di watt. Qual è la vostra opinione a riguardo?
Avatar utente
Foto Utentestefanovai
0 2
 
Messaggi: 7
Iscritto il: 9 ago 2021, 8:56

2
voti

[2] Re: Collegamento pulsante a trasformatore

Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 22 set 2021, 17:58

Per ragioni di sicurezza i pulsanti di comando non dovrebbero superare i 24 V
Avatar utente
Foto Utenteg.schgor
57,0k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 16800
Iscritto il: 25 ott 2005, 9:58
Località: MILANO

0
voti

[3] Re: Collegamento pulsante a trasformatore

Messaggioda Foto Utentestefanopc » 22 set 2021, 18:08

Io ho il pulsante in casa a fianco dell interruttore che accende la luce del corridoio nello stesso portafrutti.
Per questo ho spostato il pulsante dal secondario al primario del trasformatore.
Ora lo stesso che prima era bollente pur funzionando a vuoto è bello fresco.
Ciao
600 Elettra
Avatar utente
Foto Utentestefanopc
5.937 2 8 12
Master
Master
 
Messaggi: 1870
Iscritto il: 4 ago 2020, 9:11

0
voti

[4] Re: Collegamento pulsante a trasformatore

Messaggioda Foto Utentestefanovai » 23 set 2021, 15:58

g.schgor ha scritto:Per ragioni di sicurezza i pulsanti di comando non dovrebbero superare i 24 V

Salve, non è vero, i normali pulsanti e interruttori da frutto sono fatti per 220 V