[1] manutenzione in cabina

Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 17 mag 2021, 17:28

Leggendo sulla norma CEI 78-17:2015, al capitolo 4 Appalto c'è scritto "L'impresa manutentrice/appaltatrice deve essere abilitata e possedere i requisiti previsti dal DM 37/08 e s.m.i."
Ma essendo un intervento di manutenzione ordinaria questa attività non rientra nel campo di applicazione del D.M.37/08.
Ho inviato un quesito anche a TNE, voi che ne pensate?
MANUT.jpg
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
Avatar utente
Foto Utenteiosolo35
47,0k 7 11 12
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 3737
Iscritto il: 15 mar 2012, 15:34
Località: Trento

1
voti

[2] Re: manutenzione in cabina

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 19 mag 2021, 11:55

Io penso che aspetterò la risposta che ti darà TNE :mrgreen:

A parte gli scherzi, avevo notato tempo fa questa cosa facendo una valutazione di rischio elettrico per un'Azienda.

Parere personale: ma è il caso di affidare la manutenzione di una cabina MT/BT ad un'Azienda che non abbia i requisiti di impresa installatrice ai sensi del D.M. 37/08?

Devo dire che non mi sono mai preoccupato molto di questo aspetto, in quanto mi è sempre capitato che le Aziende manutentrici fossero abilitate (mi riferisco esclusivamente al caso delle cabine MT/BT).

Inoltre, affidare l'incarico di manutenzione ad una ditta non abilitata, significa doversi rivolgere a qualcun altro ogni qualvolta è necessario un intervento che non rientra nella definizione di manutenzione ordinaria.
I clienti che ho conosciuto in questi anni operavano per mezzo di un manutentore interno con riferimento a semplici controlli e verifiche, facendo invece riferimento alla ditta installatrice per le operazioni di manutenzione e verifica più delicate.

è così frequente il caso di affidamento di manutenzione ad una ditta che non è in possesso dei requisiti di cui al D.M. 37/08? (chiedo per ignoranza, solo perché nella mia breve esperienza non è mai capitato).
O_/
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
3.568 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 2775
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18

1
voti

[3] Re: manutenzione in cabina

Messaggioda Foto Utentelillo » 19 mag 2021, 12:29

seguo con interesse.
Avatar utente
Foto Utentelillo
19,3k 7 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 3851
Iscritto il: 25 nov 2010, 11:30
Località: Nuovo Mondo

4
voti

[4] Re: manutenzione in cabina

Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 19 mag 2021, 13:03

Secondo voi, è più sul pezzo, è più esperto per svolgere la manutenzione ordinaria in cabina ai sensi della CEI 78-17 un reparto di manutenzione in uno stabilimento industriale (non abilitata ai sensi del D.M.37/08) o un installatore elettrico che svolge la sua attività solo sul civile abitazione o terziario (abilitata ai sensi del D.M.37/08)?
Chiaro che è un esempio estremo, ma leggere sulla norma CEI 78-17 che per far manutenzione si debba essere certificati ai sensi del D.M.37/08 mi sembra assurdo, al contrario delle verifiche sugli impianti di rivelazione fumi che, ai sensi della UNI 11224 ed.2019, non serve avere nessuna abilitazione ai sensi del D.M.37/08.
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
Avatar utente
Foto Utenteiosolo35
47,0k 7 11 12
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 3737
Iscritto il: 15 mar 2012, 15:34
Località: Trento

0
voti

[5] Re: manutenzione in cabina

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 19 mag 2021, 13:56

A proposito di questo aspetto ho molti dubbi.

Quel paragrafo potrei anche interpretarlo così:
- se la manutenzione è svolta dal personale dell'Azienda non servono abilitazioni;
- se la manutenzione è affidata a impresa esterna serve abilitazione DM 37/08.

Assurdo ma per come è scritto potrebbe anche essere una lettura.
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
3.568 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 2775
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18

1
voti

[6] Re: manutenzione in cabina

Messaggioda Foto UtenteNSE » 19 mag 2021, 14:10

Il quesito è giuridico.

Può una fonte di gerarchia inferiore (norma) limitare l'operatività sul mercato, di imprese legittimate da fonte di gerarchia superiore (legge).

La risposta è che la norma si è arrogata un potere che nessuno le ha delegato.
Altrove. .Volutamente Anonimo
Avatar utente
Foto UtenteNSE
2.148 5 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 674
Iscritto il: 30 nov 2014, 18:25

3
voti

[7] Re: manutenzione in cabina

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 19 mag 2021, 14:31

iosolo35 ha scritto:essendo un intervento di manutenzione ordinaria questa attività non rientra nel campo di applicazione del D.M.37/08

pertanto i requisiti previsti dal DM 37/2008 sono ... nessun requisito :D
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
8.067 4 4 9
Master
Master
 
Messaggi: 2974
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[8] Re: manutenzione in cabina

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 19 mag 2021, 15:52

Goofy ha scritto:pertanto i requisiti previsti dal DM 37/2008 sono ... nessun requisito :D


In effetti non fa una piega :mrgreen:
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
3.568 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 2775
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18

2
voti

[9] Re: manutenzione in cabina

Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 19 mag 2021, 16:39

Ho inviato il quesito anche al comitato tecnico che si occupa di questa norma, appena risponde TNE o il CEI pubblicherò la risposta.
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
Avatar utente
Foto Utenteiosolo35
47,0k 7 11 12
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 3737
Iscritto il: 15 mar 2012, 15:34
Località: Trento

0
voti

[10] Re: manutenzione in cabina

Messaggioda Foto UtenteNSE » 19 mag 2021, 17:51

Goofy ha scritto:
iosolo35 ha scritto:essendo un intervento di manutenzione ordinaria questa attività non rientra nel campo di applicazione del D.M.37/08

pertanto i requisiti previsti dal DM 37/2008 sono ... nessun requisito :D


Slalom perfetto e condivisbile!
Altrove. .Volutamente Anonimo
Avatar utente
Foto UtenteNSE
2.148 5 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 674
Iscritto il: 30 nov 2014, 18:25