Messaggioda Foto Utentehik2016 » 15 apr 2021, 10:59

salve.
vorrei un'info circa il corretto dimensionamento dell'impianto di un trilocale.
contratto 3 kW.
distanza contatore-centralino appartamento 10metri. cavo 2x6mm
vorrei procedere nel seguente modo,ditemi se è corretto o meno.

contatore: 3 kW
sottocontatore: magnetotermico 32a 6ka

generale appartamento: magnetotermico 25a 4,5ka
MTD 16a tipo AC prese
MTD 10a tipo AC luci
MTD 16A tipo A cucina
MTD 16A tipo A bagno
MTD 6A tipo A caldaia
MTD 6A tipo AC dvr-allarme.
è correttamente dimensionato?

grazie
Ultima modifica di Foto UtenteWALTERmwp il 15 apr 2021, 11:50, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Titolo riportato in minuscolo
Avatar utente
Foto Utentehik2016
0 2
 
Messaggi: 11
Iscritto il: 23 nov 2016, 19:51

0
voti

[2] Re: Progettazione centralino trilocale+montante

Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 25 apr 2021, 6:51

Il dispositivo di protezione a valle del Wh potresti sceglierlo da 25A 6kA, al posto del MT come generale di quadro potresti installare un sezionatore da 25A, per il resto, per quanto vedo va bene.
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
Avatar utente
Foto Utenteiosolo35
46,5k 7 11 12
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 3721
Iscritto il: 15 mar 2012, 15:34
Località: Trento

0
voti

[3] Re: Progettazione centralino trilocale+montante

Messaggioda Foto Utente6367 » 25 apr 2021, 9:01

Visto che c'è un circuito dedicato per il bagno metterei un 10 mA.