Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Supporto per quadro elettrico vecchiotto

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto UtenteMike, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto Utentesebago

0
voti

[1] Supporto per quadro elettrico vecchiotto

Messaggioda Foto UtentePisano » 5 apr 2021, 20:14

Buona sera a tutti, innanzitutto grazie per avermi accettato. Vi scrivo perché sono in cerca di aiuto.
Sono entrato in una casa (in affitto) con un impianto elettrico risalente al 1999, anno di costruzione della casa, di dubbia conformità...ora sorvolando su questo aspetto, almeno per adesso, ho richiesto l'aumento di potenza a 6 kW perché sono passato all'induzione come piano di cottura che, a carico massimo assorbe 5,5 kWh, ovviamente non lo uso mai a 4 "fuochi", mi è capitato che un po' di volte, però, mi saltasse un salvavita se oltre al piano accendo che un altro elettrodomestico, il tostapane nello specifico, su una linea sempre della cucina.
Posto la foto del quadro elettrico del piano giorno, per chiedervi se, secondo voi, è adeguato alla mia situazione o se devo apportare delle modifiche al quadro stesso.
Grazie per la disponibilità.
Saluti
Andrea
Allegati
PHOTO-2021-04-05-20-13-20.jpg
Avatar utente
Foto UtentePisano
0 2
 
Messaggi: 4
Iscritto il: 4 apr 2021, 21:25

0
voti

[2] Re: Supporto per quadro elettrico vecchiotto

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 6 apr 2021, 8:49

Con quel quadro puoi distribuire al massimo 25 A x 230 V = 5,8 kW di cui 16 A x 230 V = 3,7 kW per forno e piano cottura
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
7.963 4 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 2911
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[3] Re: Supporto per quadro elettrico vecchiotto

Messaggioda Foto UtentePisano » 6 apr 2021, 16:03

Capisco, grazie. Quindi sarebbe sufficiente cambiare il salvavita da 16? Perdona la domanda, ma sono a digiuno in materia...
Avatar utente
Foto UtentePisano
0 2
 
Messaggi: 4
Iscritto il: 4 apr 2021, 21:25

0
voti

[4] Re: Supporto per quadro elettrico vecchiotto

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 6 apr 2021, 16:14

Pisano ha scritto:sarebbe sufficiente cambiare il salvavita da 16?

Non lo so dire senza sapere bene come è fatto l'impianto.
L'elettricista prima di farti il preventivo dovrà fare un sopralluogo e ti dirà che fare.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
7.963 4 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 2911
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[5] Re: Supporto per quadro elettrico vecchiotto

Messaggioda Foto UtentePisano » 7 apr 2021, 13:39

Ok, chiaro!
Avatar utente
Foto UtentePisano
0 2
 
Messaggi: 4
Iscritto il: 4 apr 2021, 21:25

0
voti

[6] Re: Supporto per quadro elettrico vecchiotto

Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 7 apr 2021, 23:35

Probabilmente sarà necessario aggiungere una linea da 16 o 20A per il piano cottura (che per uso normale, è difficile che assorba più di 3 kW)
Le persone sagge parlano perché hanno qualcosa da dire.
Le persone sciocche perché hanno da dire qualcosa.
Avatar utente
Foto UtenteSediciAmpere
1.967 4 5 8
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 2325
Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00

0
voti

[7] Re: Supporto per quadro elettrico vecchiotto

Messaggioda Foto UtentePisano » 9 apr 2021, 12:14

Beh, quando cucina per tutti a volte vanno 4 pentole in contemporanea, quindi magari non 5,5 ma 4 e oltre se li ciuccia tutti...
Grazie
Avatar utente
Foto UtentePisano
0 2
 
Messaggi: 4
Iscritto il: 4 apr 2021, 21:25


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica