Dimensionamento di massima di un Trasformatore Trifase a Colonne con raffreddamento in olio naturale
Sottopongo alla attenzione di tutti un foglio di calcolo, da me realizzato in EXCEL e CALC, che permette la simulazione del dimensionamento di massima di un Trasformatore Trifase a Colonne con raffreddamento in olio naturale.
Il foglio di calcolo fa riferimento, per quanto riguarda grafici tabelle e sezioni industriali al MANUALE DEL PERITO INDUSTRIALE ed.Cremonese 1989.
Inseriti i valori delle grandezze principali ai fini del calcolo, l'utente sarà in grado, mediante i risultati ottenuti, di valutare le scelte fatte e di apporre
le necessarie modifiche ai fini di una ottimizzazione delle prestazioni della macchina elettrica.
La simulazione è utile a livello didattico ma anche per avere una approssimazione "di massima", appunto, su quanto realizzabile in realtà.
Il foglio di calcolo, che sia in EXCEL oppure in CALC, è completamente GRATUITO e APERTO in ogni sua parte, non contiene MACRO ne PASSWORD. Pertanto è modificabile, aggiornabile, migliorabile e redistribuibile da parte di chi ha un po' di dimestichezza con questo tipo di programmi (EXCEL o CALC).
Sperando di aver fatto una cosa utile e interessante, eventuali critiche e suggerimenti tesi al miglioramento di questo strumento saranno benvenuti.
Grazie a tutti per l'attenzione.
Dimensionamento Trasformatore Trifase a Colonne in Olio
Moderatori: fpalone,
mario_maggi,
SandroCalligaro
3 messaggi
• Pagina 1 di 1
3
voti
- Allegati
-
DTTCO_2_0_1-calc.zip
- Versione per LibreOffice CALC
- (849.66 KiB) Scaricato 20 volte
-
DTTCO_2_0_1-excel.zip
- Versione per Microsoft EXCEL
- (589.8 KiB) Scaricato 55 volte
0
voti
Visto, non è il mio campo ma sembra interessante. Dovresti solo cambiare in qualche titolo il prefisso K in k, ad esempio ĶV o ĶW in kV e kW.
Per usare proficuamente un simulatore, bisogna sapere molta più elettronica di lui
Plug it in - it works better!
Il 555 sta all'elettronica come Arduino all'informatica! (entrambi loro malgrado)
Se volete risposte rispondete a tutte le mie domande
Plug it in - it works better!
Il 555 sta all'elettronica come Arduino all'informatica! (entrambi loro malgrado)
Se volete risposte rispondete a tutte le mie domande
0
voti
IsidoroKZ ha scritto:Visto, non è il mio campo ma sembra interessante. Dovresti solo cambiare in qualche titolo il prefisso K in k, ad esempio ĶV o ĶW in kV e kW.
Buon giorno IsidoroKZ, grazie per il commento e per il suggerimento. Ho già modificato e, appena capirò come sostituire i file da scaricare, sarà disponibile la loro versione aggiornata. Arrileggerci.