[1] Trasformatore 230Vac/230Vac - Cortocircuito/Guasto a terra

Messaggioda Foto Utentejhonny » 22 feb 2021, 22:21

Ho una cabina elettrica, dotata di proprio trasformatore, che alimenta un quadro bt distante circa 200 m dalla cabina. All'interno del quadro bt è presente un trasformatore 1500VA 230Vac/230Vac che alimenta un utenza terminale distante 5 metri.
Il quadro bt è collegato ad una terra locale.
L'utenza terminale è collegata alla medesima terra locale del quadro bt.

qual è il comportamento della rete per guasti a terra che avvengono sul secondario del trasformatore?

Quale è il circuito equivalente alla sequenza omopolare?

Il quasto a terra lato secondario viene visto dalle protezioni magnetotermiche/differenziali poste in cabina (interruttore modulare)?

Grazie mille.
Ultima modifica di Foto Utentejhonny il 22 feb 2021, 22:43, modificato 1 volta in totale.
Avatar utente
Foto Utentejhonny
29 1 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 67
Iscritto il: 22 mag 2007, 15:58

0
voti

[2] Re: Trasformatore 230Vac/230Vac - Cortocircuito/Guasto a ter

Messaggioda Foto Utenteattilio » 22 feb 2021, 22:38

jhonny ha scritto:All'interno del quadro bt è presente un trasformatore 1500Vac 230Vac/230Vac

:?:

o il quadro non è BT, o l'alimentazione lato primario del trasformatore non è superiore a 1000 V. delle due una.

jhonny ha scritto:Il quadro bt è collegato ad una terra locale.

non ho capito. hai (avresti, potresti avere, non lo vuoi) un TN e lo fai funzionare come un TT?

è una situazione reale o un esercizio scolastico?
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
60,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 8919
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[3] Re: Trasformatore 230Vac/230Vac - Cortocircuito/Guasto a ter

Messaggioda Foto Utentejhonny » 22 feb 2021, 22:46

Mi scuso per il refuso: modificato 1500Vac in 1500VA. Situazione reale o esercizio scolastico poco cambia la domanda resta. Applicazioni particolari richiedono soluzioni particolari.

Grazie mille.
Avatar utente
Foto Utentejhonny
29 1 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 67
Iscritto il: 22 mag 2007, 15:58

0
voti

[4] Re: Trasformatore 230Vac/230Vac - Cortocircuito/Guasto a ter

Messaggioda Foto Utenteguzz » 23 feb 2021, 0:48

Io direi che senza sapere come è collegato il secondario non si può rispondere...
Almeno l'itagliano sallo...
Avatar utente
Foto Utenteguzz
3.970 3 5 7
Master
Master
 
Messaggi: 2349
Iscritto il: 8 set 2011, 19:14
Località: Possagno (TV)

0
voti

[5] Re: Trasformatore 230Vac/230Vac - Cortocircuito/Guasto a ter

Messaggioda Foto Utentejhonny » 23 feb 2021, 11:36

Il secondario ha il neutro NON collegato a terra.
Avatar utente
Foto Utentejhonny
29 1 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 67
Iscritto il: 22 mag 2007, 15:58

0
voti

[6] Re: Trasformatore 230Vac/230Vac - Cortocircuito/Guasto a ter

Messaggioda Foto Utenteguzz » 23 feb 2021, 13:13

Allora tutto quello che c'è dopo il secondario non può creare situazioni di guasto che si richiudono a terra...
Almeno l'itagliano sallo...
Avatar utente
Foto Utenteguzz
3.970 3 5 7
Master
Master
 
Messaggi: 2349
Iscritto il: 8 set 2011, 19:14
Località: Possagno (TV)

0
voti

[7] Re: Trasformatore 230Vac/230Vac - Cortocircuito/Guasto a ter

Messaggioda Foto Utentejhonny » 23 feb 2021, 21:42

Pertanto si comporta come un sistema IT e necessita di controllore di isolamento?
Avatar utente
Foto Utentejhonny
29 1 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 67
Iscritto il: 22 mag 2007, 15:58

0
voti

[8] Re: Trasformatore 230Vac/230Vac - Cortocircuito/Guasto a ter

Messaggioda Foto Utentelillo » 24 feb 2021, 10:02

esatto.
Avatar utente
Foto Utentelillo
19,1k 7 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 3791
Iscritto il: 25 nov 2010, 11:30
Località: Nuovo Mondo

0
voti

[9] Re: Trasformatore 230Vac/230Vac - Cortocircuito/Guasto a ter

Messaggioda Foto Utentejhonny » 26 feb 2021, 9:39

Il trasformatore di isolamento è normativamente obbligatorio? Non riesco a ritrovare il passaggio della 64-8 che lo impone

Grazie mille
Avatar utente
Foto Utentejhonny
29 1 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 67
Iscritto il: 22 mag 2007, 15:58

0
voti

[10] Re: Trasformatore 230Vac/230Vac - Cortocircuito/Guasto a ter

Messaggioda Foto Utenteattilio » 26 feb 2021, 11:21

jhonny ha scritto:Pertanto si comporta come un sistema IT e necessita di controllore di isolamento?

un dispositivo di controllo dell'isolamento è consigliabile ma non obbligatorio tranne casi particolari in cui la continuità di servizio è fondamentale

jhonny ha scritto:Il trasformatore di isolamento è normativamente obbligatorio? Non riesco a ritrovare il passaggio della 64-8 che lo impone

il trasformatore di isolamento è un componente che separa elettricamente il sistema a monte da quello a valle
non esistono obblighi salvo quello di proteggere le masse dai contatti indiretti al fine di limitare il valore della tensione di contatto a valori tollerabili per il contesto specifico

la scelta di come realizzare la protezione delle masse (interruzione automatica dell'alimentazione, separazione elettrica, etc.) è puramente tecnica ed è funzione anche di altre problematiche
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo