[1] Pulsante di sgancio a lancio di corrente

Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 29 dic 2020, 19:39

Buonasera, in un edificio a 3 piani è presente un impianto elettrico che ha un pulsante rosso sotto vetro che aziona una bobina di sgancio a lancio di corrente. Il cavo di collegamento del pulsante è un semplice FG7OR.

L'attività che vi sarà svolta sarà una associazione culturale con una esposizione di opere private di proprietà dei proprietari dell'edificio, aperta solo a poche persone su appuntamento e non si rientra nelle attività dei VVF.

Dovendo progettare la trasformazione di tale impianto elettrico, posso far mantenere tale configurazione del pulsante di sgancio, oppure è un circuito di sicurezza e devo far sostituire il cavo con un FTG10OM1 resistente al fuoco ?

Tale edificio ha il contatore dell'enel all'interno, dovrei farlo portare all'esterno oppure può stare all'interno?

Grazie
Avatar utente
Foto Utentegjkfriend
166 1 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 779
Iscritto il: 25 ott 2010, 22:25

1
voti

[2] Re: Pulsante di sgancio a lancio di corrente

Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 29 dic 2020, 23:40

Premesso che per come la hai descritta, non c’è obbligo di avere il pulsante di sgancio, non c’è nessun obbligo di avere cavi resistenti al fuoco per il pulsante di sgancio.
Come non c’è obbligo di spostare il contatore.
Avatar utente
Foto Utentearabino1983
417 2 4 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 1808
Iscritto il: 30 ott 2009, 18:28

1
voti

[3] Re: Pulsante di sgancio a lancio di corrente

Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 30 dic 2020, 0:35

gjkfriend ha scritto:(...) Dovendo progettare la trasformazione di tale impianto elettrico (...)
una curiosità, nel caso non si voglia rifare l'impianto semplicemente per rinnovarlo, da quale necessità scaturirebbe la trasformazione, e in cosa consisterebbe la trasformazione ?
Sembra tu descriva un edificio adibito a privata abitazione per cui, come è stato scritto, è un po' strano che ci sia lo sgancio, a meno della presenza d'autorimessa o centrale termica o d'una precedente diversa destinazione d'uso della struttura.

Saluti
W - U.H.F.
Avatar utente
Foto UtenteWALTERmwp
24,1k 4 8 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 7161
Iscritto il: 17 lug 2010, 18:42
Località: le 4 del mattino

0
voti

[4] Re: Pulsante di sgancio a lancio di corrente

Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 30 dic 2020, 9:40

Grazie per le risposte, in effetti, lo sgancio avevo pensato che non serviva, però visto che era esistente, mi dispiaceva toglierlo...

Quindi non è un circuito di sicurezza? C'è un riferimento normativo per questa affermazione?

Per l'altra domanda hai centrato in pieno, è un edificio privato che era stato affittato ad una attività che richiedeva anche lo sgancio...

Grazie
Avatar utente
Foto Utentegjkfriend
166 1 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 779
Iscritto il: 25 ott 2010, 22:25

2
voti

[5] Re: Pulsante di sgancio a lancio di corrente

Messaggioda Foto Utenteferri » 30 dic 2020, 10:09

La tipologia di cavo, quando si hanno sistemi di sgancio a lancio di corrente, è solitamente determinata dal percorso del cavo stesso (Se attraversa o meno i locali a maggior rischio)

A volte il pulsante di sgancio lo si prevedeva come sicurezza in presenza di vecchie macchine ove non presenti gli arresti di emergenza a bordo delle stesse.

gjkfriend ha scritto:... devo far sostituire il cavo con un FTG10OM1 resistente al fuoco ?
..Tale edificio ha il contatore dell'enel all'interno, dovrei farlo portare all'esterno oppure può stare all'interno? Grazie


A mio avviso nel caso specifico no. Se vi fosse obbligo specifico per tipologia di locale sarebbe necessario per rispettare norma verticale VV.F. o codice di prevenzione incendi; quindi spostamento del contatore (oppure creare compartimentazione specifica per contatore e protezione valle contatori) e sostituzione del cavo ove attraversasse le aree a rischio specifico (con equivalente CPR del FTG10OM1 - FT18OM16); questo anche se la probabilità di interruzione di uno dei due conduttori del cavo è veramente minima (molto probabile, in caso di incendio, il corto del cavo, con conseguente apertura della bobina)
Avatar utente
Foto Utenteferri
1.275 2 4
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 395
Iscritto il: 24 nov 2012, 11:41

0
voti

[6] Re: Pulsante di sgancio a lancio di corrente

Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 30 dic 2020, 13:47

gjkfriend ha scritto:(...) Per l'altra domanda hai centrato in pieno, è un edificio privato che era stato affittato ad una attività che richiedeva anche lo sgancio...

Grazie
per renderci edotti, se possibile, si potrebbe sapere quale attività ?

Saluti
W - U.H.F.
Avatar utente
Foto UtenteWALTERmwp
24,1k 4 8 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 7161
Iscritto il: 17 lug 2010, 18:42
Località: le 4 del mattino

0
voti

[7] Re: Pulsante di sgancio a lancio di corrente

Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 4 gen 2021, 16:43

Prima c'era una banca e prima ancora non so di preciso...
O_/
Avatar utente
Foto Utentegjkfriend
166 1 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 779
Iscritto il: 25 ott 2010, 22:25

0
voti

[8] Re: Pulsante di sgancio a lancio di corrente

Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 11 gen 2021, 10:01

Quindi l'obbligo di spostare il contatore all'esterno c'è soltanto nel caso in cui si rientri in una delle attività dei VVF?

Oppure anche soltanto se il luogo è MA.R.C.IO ?

Grazie
Avatar utente
Foto Utentegjkfriend
166 1 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 779
Iscritto il: 25 ott 2010, 22:25

1
voti

[9] Re: Pulsante di sgancio a lancio di corrente

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 11 gen 2021, 17:51

Il gruppo di misura si sposta all'esterno quando è necessario provvedere allo sgancio del compartimento (nel quale sono presenti i gruppi di misura).
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
3.433 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 2678
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18

0
voti

[10] Re: Pulsante di sgancio a lancio di corrente

Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 11 gen 2021, 18:19

Quindi solo se rientra in una delle attività VVF ?
Avatar utente
Foto Utentegjkfriend
166 1 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 779
Iscritto il: 25 ott 2010, 22:25

Prossimo

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica