Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

int differenziale e messa a terra

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto UtenteMike, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto Utentesebago

0
voti

[11] Re: int differenziale e messa a terra

Messaggioda Foto Utenteivano » 14 dic 2020, 19:23

il disegno in figura NON va BENE.
a monte almeno un magnetotermico.
NEL QUADRO almeno due differenziali, solitamente parte luce e parte forza.
nessuno ti vieta di metterne anche di piu'
Avatar utente
Foto Utenteivano
1.029 1 3 4
Master
Master
 
Messaggi: 1164
Iscritto il: 7 set 2004, 22:27
Località: appiano gentile

0
voti

[12] Re: int differenziale e messa a terra

Messaggioda Foto Utentelord » 14 dic 2020, 20:07

ciao

quindi a monte del differenziale dovrei inserire un MT da 16A e a monte dei MT per le prese e luci altri differenziali da 0.03A..
Avatar utente
Foto Utentelord
0 2
 
Messaggi: 19
Iscritto il: 8 dic 2020, 20:07

0
voti

[13] Re: int differenziale e messa a terra

Messaggioda Foto Utentelord » 20 dic 2020, 18:34

salve dovrei fare un quadro di potenza per alimentare 6 frigoriferi porta farmaci.

il quadro elett. di piano sta sotto il gruppo elettrogeno da quello mi deriverei e farei un sotto quadro dedicato per i 6 frigoriferi.

vorrei utilizzare come generale un MT e per ogni frigorifero un differenziale 0.3A e relativo magnetotermico in classe C.
Mi dicono di montare il differenziale a monte ma Poiché 'sono farmaci importanti vorrei evitare in caso di guasto a terra il distacco di tutti i frigoriferi.

cosa mi consigliate.

grazie mille per lea risposta
saluti
Avatar utente
Foto Utentelord
0 2
 
Messaggi: 19
Iscritto il: 8 dic 2020, 20:07

0
voti

[14] Re: int differenziale e messa a terra

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 20 dic 2020, 20:29

lord ha scritto:
Mi dicono

Chi sono questi che te lo dicono?
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
8.067 4 4 9
Master
Master
 
Messaggi: 2976
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[15] Re: int differenziale e messa a terra

Messaggioda Foto Utentelord » 20 dic 2020, 20:31

un geometra del posto che mastica di elettricita'...
Avatar utente
Foto Utentelord
0 2
 
Messaggi: 19
Iscritto il: 8 dic 2020, 20:07

0
voti

[16] Re: int differenziale e messa a terra

Messaggioda Foto Utentegabrisav » 20 dic 2020, 20:33

E tu invece cosa sei?
Avatar utente
Foto Utentegabrisav
1.409 2 4 7
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1445
Iscritto il: 13 set 2015, 18:26
Località: Borgosatollo (Bs)

0
voti

[17] Re: int differenziale e messa a terra

Messaggioda Foto Utentelord » 20 dic 2020, 20:38

un ingegnere energetico alle prime armi....
Avatar utente
Foto Utentelord
0 2
 
Messaggi: 19
Iscritto il: 8 dic 2020, 20:07

0
voti

[18] Re: int differenziale e messa a terra

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 21 dic 2020, 11:38

lord ha scritto:un geometra del posto che mastica di elettricita'...

Siamo a posto :mrgreen: :mrgreen:
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
3.578 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 2776
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18

0
voti

[19] Re: int differenziale e messa a terra

Messaggioda Foto Utentelillo » 21 dic 2020, 14:03

Foto Utentelord ha scritto:un geometra del posto che mastica di elettricita'...

io non faccio planimetrie catastali, quindi il geometra qualsiasi cosa mastichi, non deve e non può proferir parola su come realizzare un impianto elettrico.
se sei tu il progettista e hai analizzato il caso specifico, al fine di ottenere la miglior selettività per l'impianto che stai realizzando, la soluzione più consona è quella di proteggere singolarmente i frigoriferi
Foto Utentelord ha scritto:Mi dicono di montare il differenziale a monte

chi? sempre il geometra che mastica l'elettricità?
se si ti ho già risposto,
viceversa se è un problema economico (il committente non vuole pagare sei differenziali, ma trattandosi di azienda farmaceutica questo sarebbe ridicolo), si spiega al committente che la tua scelta è la migliore nel tempo, che garantisce selettività, e preserva in caso di guasto le utenze sane.
Avatar utente
Foto Utentelillo
19,3k 7 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 3855
Iscritto il: 25 nov 2010, 11:30
Località: Nuovo Mondo

0
voti

[20] Re: int differenziale e messa a terra

Messaggioda Foto Utentelord » 21 dic 2020, 20:25

perfetto grazie mille..... per la selettività del differenziale 0.3 A mi sembra un buon compromesso tra la sicurezza ed il disservizio .
Avatar utente
Foto Utentelord
0 2
 
Messaggi: 19
Iscritto il: 8 dic 2020, 20:07

PrecedenteProssimo