Salve a tutti, vi espongo il seguente quesito:
In una villa in ristrutturazione totale ho rilevato un cavo dal punto consegna al quadro generale di tipo quadripolare (FG7OR) con formazione 4x6 mm²; il nuovo proprietario intende chiedere nuova fornitura di tipo monofase 6 kW.
Dato che il cavo è oltre 60 m è possibile fare il parallelo delle anime interne in modo da avere un 2x12 mm²? per il colore del neutro è sufficiente la marcatura con termorestringente blu ad inizio e fine cavo?
grazie!
Parallelo anime cavo multipolare
Moderatori: MASSIMO-G,
sebago,
lillo,
Mike
3 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
0
voti
Luke ha scritto:per il colore del neutro è sufficiente la marcatura con termorestringente blu ad inizio e fine cavo?
Vai contro la norma ma fai un'opera di bene, non ci vedo niente di pericoloso.