Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

centralina cancello KO

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto UtenteMike, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto Utentesebago

0
voti

[11] Re: centralina cancello KO

Messaggioda Foto UtenteBONANG » 5 mag 2020, 8:58

Buongiorno Ivano rammento che quanto riportato nel post n. 7 è solo (come già detto) l'ultima risposta di una lunga mia corrispondenza privata con Ricu96 in cui tutte le giuste problematiche da te esposte erano state completamente evidenziate (autorizzo Ricu96, se qualcuno lo desidera, a rendere nota tale corrispondenza). Avevo anche esemplificato gli eventuali SPD da utilizzare, con riferimento ad una situazione esistente e che qui riporto, ove il coordinamento tra i due SPD è garantito dal costruttore (Dehn)

Riepilogo degli SPD da me ipotizzati:
Q.C.. art. 951.110 Dehn Tipo 1+2 collegamento 1+1 Uc= 255 V IImp=25/50 kA 10/350 µs Up < 1,5kV
Q.G. art. 952.110 Dehn Tipo 2 collegamento 2+0 Uc= 275 V In = 20 kA 8/20 µs Up ≤ 1 kV a 5 kA


Mi sono inserito in questo thread perché ciò di cui Ricu96 non mi aveva informato era il problema cancello da cui sono nate le mie domande al punto 4) risolvendo il quale volevo concludere lo argomento. O_/
Avatar utente
Foto UtenteBONANG
1.765 1 7 11
New entry
New entry
 
Messaggi: 67
Iscritto il: 26 set 2010, 15:47

Precedente