Uno 0,03 darà sempre problemi.
Moderatori: Mike,
sebago,
mario_maggi
Danielex ha scritto:Al di là di tutti gli aspetti già citati, in particolare da BONANG, che condivido pienamente, il differenziale sull'inverter deve essere da 0,3 A, è normalmente prescritto anche da tutti i costruttori degli inverter stessi.
Uno 0,03 darà sempre problemi.
calida82 ha scritto: l contatore enel è un 6 kW trifase.
dal contatore enel arrivano i fili fino ad un differenziale trifase. da questo differenziale le 3 fasi sono state divise e ogni fase alimenta un singolo piano dello stabile(garage/piano terra/1 piano)
i 2 fili (fase e neutro) che prima alimentavano direttamente il primo piano, sono stati mandati in un altro differenziale(quello che mi salta)