Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

COLLAUDO SPRINKLER UMIDO

Impiantistica dedicata alla sicurezza antincendio, iter procedurali e sicurezza nel luogo di lavoro

Moderatore: Foto Utenteiosolo35

0
voti

[1] COLLAUDO SPRINKLER UMIDO

Messaggioda Foto UtenteCescu30 » 11 giu 2019, 19:34

Buonasera .....
Per gli impianti a umido è necessario effettuare il collaudo con acqua che prevede una durata di 120 minuti.
Durante questo periodo viene inserita acqua all’ interno dell’impianto la cui differenza di temperatura rispetto all’ ambiente non deve essere superiore ai 10° C.
La pressione dell’acqua dovrà essere la più alta tra 15 bar e 1,5 volte la pressione massima di esercizio dell’impianto.
Il collaudo dell’impianto sarà ritenuto completato con successo se per l’intera durata della prova la pressione sarà rimasta costante (Δp = 0).
Scusate l' ignoranza....
Ma vuol dire che imbottisco la rete di acqua portandola ad una pressione tra 15 bar e 1,5 volte la pressione massima di esercizio ad esempio 15 bar e dopo due ore io devo misurare sempre 15 bar?
Grazie per la pazienza.....
Avatar utente
Foto UtenteCescu30
66 1 2 5
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 329
Iscritto il: 15 gen 2017, 12:12

1
voti

[2] Re: COLLAUDO SPRINKLER UMIDO

Messaggioda Foto Utenteeacquadro » 15 mag 2022, 23:17

a quanto sembra ,si. Anche quando si collaudano apparecchi in pressione come caldaie a vapore ,le si porta a 1,5 volte la pressione di esercizio e si aspetta il tempo necessario per verificare non ci siano perdite.
Avatar utente
Foto Utenteeacquadro
5 2
 
Messaggi: 14
Iscritto il: 27 feb 2022, 19:46


Torna a Sistemi di sicurezza ed antincendio

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 2 ospiti