[1] Parametri parassiti di un filo conduttore

Messaggioda Foto UtenteGreh » 9 dic 2018, 16:11

Ciao a tutti :D ,

Vorrei sapere come mai un filo conduttore non è un semplice filo di connessione con resistenza idealmente nulla, ma in realtà al suo interno ha una piccola reistenza e pure capacità ed induttanze parassite.
Il fatto che la sua resistenza non sia nulla è perché è appunto un concetto ideale, però non capisco perché dovrebbe avere pure delle capacità e delle induttanze parassite.
Avatar utente
Foto UtenteGreh
100 1 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 64
Iscritto il: 31 ott 2018, 14:44

3
voti

[2] Re: Parametri parassiti di un filo conduttore

Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 9 dic 2018, 22:04

Non ha resistenza nulla perché non è un superconduttore. Un cavo che porta corrente genera un campo magnetico intorno. Il capo magnetico immegazzina energia in forma magnetica e questa è una induttanza. Intorno al filo sotto tensione c'è un campo elettrico, anche lui immagazzina energia, e questa è una capacità.

La spiegazione non è proprio corretta, una induttanza è definita solo per un circuito chiuso, la capacità dipende da cosa c'è intorno al conduttore... ma in prima battuta forse basta.
Per usare proficuamente un simulatore, bisogna sapere molta più elettronica di lui
Plug it in - it works better!
Il 555 sta all'elettronica come Arduino all'informatica! (entrambi loro malgrado)
Se volete risposte rispondete a tutte le mie domande
Avatar utente
Foto UtenteIsidoroKZ
114,8k 1 3 8
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 20062
Iscritto il: 17 ott 2009, 0:00

2
voti

[3] Re: Parametri parassiti di un filo conduttore

Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 9 dic 2018, 22:29

La domanda e' mal posta.
Per definire correttamente quelle grandezze elettriche, che prendono il nome di costanti primarie (nell'ambito delle linee di trasmissione), e' necessario introdurre un secondo conduttore o un piano di riferimento.

Per l'induttanza longitudinale potremmo pensare ancora ad un solo conduttore di lunghezza infinita, ma per la capacita' e la conduttanza trasversale (che non hai citato, ma che esiste) e' necessario introdurre il riferimento.
Per la resistenza longitudinale e' sufficiente considerare anche un solo tratto di conduttore di lunghezza finita.
Dato che a te servono tutte e quattro le costanti, sei costretto ad introdurre il riferimento, come già anticipato implicitamente da Foto UtenteIsidoroKZ.


Ti consiglio di leggere questo articolo di Foto Utenteadmin.
Ti consiglio anche un "ripassino" generale di elettrotecnica.

P.S.
Non sono parametri parassiti, ma i parametri elettrici che descrivono il comportamento del sistema in esame.

P.P.S.
Aggiungo senza approfondire, altrimenti ti confonderesti dato che non hai le basi adatte, che e' possibile definire quelle quattro grandezze anche per sistemi ad un solo conduttore. In questo caso tali grandezze non hanno nessun significato fisico, ma rappresentano solo una schematizzazione mentale utile per risolvere le varie equazioni differenziali del problema.
Il Conte di Montecristo

Se non studio un giorno, me ne accorgo io. Se non studio due giorni, se ne accorge il pubblico.

Io devo studiare sodo e preparare me stesso perché prima o poi verrà il mio momento.
Abraham Lincoln
Avatar utente
Foto UtenteEdmondDantes
11,1k 8 11 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 3365
Iscritto il: 25 lug 2009, 22:18
Località: Marsiglia

1
voti

[4] Re: Parametri parassiti di un filo conduttore

Messaggioda Foto UtenteGreh » 10 dic 2018, 0:39

Grazie ad entrambi Foto UtenteEdmondDantes e Foto UtenteIsidoroKZ, siete stati gentili e precisi :D