[11] Re: Sostituzione Interruttore BTicino art.8102

Messaggioda Foto Utentemir » 18 set 2018, 18:56

handaehan ha scritto:..oggetto del problema intendevo proprio l'interruttore magneto-termico 8102 che è scattato in seguito al corto circuito ...una volta rimosso il problema è impossibile riarmarlo, quindi il mio dubbio è tra un guasto nella rete o un problema all'interruttore.

Per capire se il guasto interessi la rete o l'interruttore come già detto ci sono delle misure/verifiche da fare in campo, che possono essere eseguite da un elettricista, e qualora ci fosse la necessità di sostituire il magnetotermico interessato si dovrà per forza di cosa trovare una soluzione all'installazione, in quanto come già hanno scritto quella serie di interruttori non prevede installazione su barra din come gli attuali in commercio, pertanto anche per quest'ultimo aspetto ci vorrà l'intervento di un elettricista.
I circuiti sono controcorrente. Seguono sempre la massa

-Per rispondere utilizza il tasto [RISPONDI] e non il tasto [CITA], grazie.-
Avatar utente
Foto Utentemir
64,9k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 21520
Iscritto il: 19 ago 2004, 21:10

0
voti

[12] Re: Sostituzione Interruttore BTicino art.8102

Messaggioda Foto Utenteelettro » 18 set 2018, 19:26

Ah, ecco...ora è chiaro ..non si riarma più.
Prova: Abbassa la leva del Gem (contatore E), togli alimentazione e verifica se non si riarma ancora, se sì -procedi con un elettricista, ma se devi sostituire tutto..il lavoro è lungo.
Avatar utente
Foto Utenteelettro
943 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2794
Iscritto il: 9 mar 2005, 19:23

0
voti

[13] Re: Sostituzione Interruttore BTicino art.8102

Messaggioda Foto Utenteelettro » 18 set 2018, 19:33

L'adattatore interno dovrebbe essere quello in foto.
Allegati
SDC10779 BTicino 8102.jpg
Avatar utente
Foto Utenteelettro
943 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2794
Iscritto il: 9 mar 2005, 19:23

0
voti

[14] Re: Sostituzione Interruttore BTicino art.8102

Messaggioda Foto Utentehandaehan » 19 set 2018, 21:16

elettro ha scritto:Ah, ecco...ora è chiaro ..non si riarma più.
Prova: Abbassa la leva del Gem (contatore E), togli alimentazione e verifica se non si riarma ancora, se sì -procedi con un elettricista, ma se devi sostituire tutto..il lavoro è lungo.


Stamattina ho tolto l'alimentazione dal contatore e ho provato a riarmare il magnetotermico... non c'è stato verso come mi aspettavo...

Quindi è confermato che il problema è l'interruttore ed è inutile andare a ricercare guasti nel circuito, giusto...?
Avatar utente
Foto Utentehandaehan
0 2
 
Messaggi: 13
Iscritto il: 18 set 2018, 12:38

0
voti

[15] Re: Sostituzione Interruttore BTicino art.8102

Messaggioda Foto Utentehandaehan » 19 set 2018, 21:23

mir ha scritto:Per capire se il guasto interessi la rete o l'interruttore ..

Togliere l'alimentazione dal contatore e continuare ad essere impossibilitati a riarmare il magnetotermico non basta ad accertare che sia un problema dell'interruttore stesso?
Ultima modifica di Foto Utentemir il 20 set 2018, 11:33, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: eliminato quote inutile
Avatar utente
Foto Utentehandaehan
0 2
 
Messaggi: 13
Iscritto il: 18 set 2018, 12:38

0
voti

[16] Re: Sostituzione Interruttore BTicino art.8102

Messaggioda Foto Utentehandaehan » 19 set 2018, 21:28

Nel caso sia un problema del quadro elettrico da sostituire in toto sono bello che fregato, visto che il circuito coperto da quel magnetotermico interessa esclusivamente il sottoscritto e non posso certo fare tutto di tasca mia...posso orgnizzarmi a vita con le prolunghe...bello...

In ogni caso, grazie a tutti per i consigli...
Avatar utente
Foto Utentehandaehan
0 2
 
Messaggi: 13
Iscritto il: 18 set 2018, 12:38

0
voti

[17] Re: Sostituzione Interruttore BTicino art.8102

Messaggioda Foto Utentemarco76 » 20 set 2018, 10:12

Ma per curiosità l'elettrodomestico che ha causato il cortocircuito l'hai collegato tu?
Avatar utente
Foto Utentemarco76
1.253 2 5
Expert
Expert
 
Messaggi: 961
Iscritto il: 26 lug 2012, 12:34

0
voti

[18] Re: Sostituzione Interruttore BTicino art.8102

Messaggioda Foto Utentemir » 20 set 2018, 11:42

handaehan ha scritto: ...posso orgnizzarmi a vita con le prolunghe...bello...

Ma no, c'è sempre una soluzione, come questa ad esempio .. ;-)
I circuiti sono controcorrente. Seguono sempre la massa

-Per rispondere utilizza il tasto [RISPONDI] e non il tasto [CITA], grazie.-
Avatar utente
Foto Utentemir
64,9k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 21520
Iscritto il: 19 ago 2004, 21:10

0
voti

[19] Re: Sostituzione Interruttore BTicino art.8102

Messaggioda Foto Utentehandaehan » 21 set 2018, 18:03

marco76 ha scritto:Ma per curiosità l'elettrodomestico che ha causato il cortocircuito l'hai collegato tu?

Si, purtroppo si... era un ventilatore cinese che tra l'altro avevo cablato a cazzo di cane (si era rotta la presa originale) senza neanche un punto di saldatura. Tira oggi e tira domani... me la sono cercata...

mir ha scritto:
handaehan ha scritto: ...posso orgnizzarmi a vita con le prolunghe...bello...

Ma no, c'è sempre una soluzione, come questa ad esempio .. ;-)


Vediamo, gli do un'occhiata, grazie mille ;-)
Avatar utente
Foto Utentehandaehan
0 2
 
Messaggi: 13
Iscritto il: 18 set 2018, 12:38