[1] Alimentazione sistema EVAC e sistema riv. allarme incendio

Messaggioda Foto Utenteblueice80 » 12 set 2018, 16:32

La norma uni9795 sui sistemi di rivelazione e di segnalazione allarme incendio richiede che l'alimentazione sia riservata a tale scopo e derivata a valle dell'interruttore generale.
Lo stesso viene richiesto dalla normativa EVAC.

DOMANDA:
Considerando che i due sistemi sono interconessi, visto che il sistema di rivelazione da il comando al sistema EVAC, per l'alimentazione si può utilizzare la stessa linea e protezioni o vanno previste due linee separate ad uso esclusivo?
Avatar utente
Foto Utenteblueice80
363 1 2 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 272
Iscritto il: 19 apr 2012, 22:22

1
voti

[2] Re: Alimentazione sistema EVAC e sistema riv. allarme incend

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 19 set 2018, 15:41

Se si leggono e interpretano separatamente le due Normative, UNI9795 e UNI ISO 7240-19, è necessario prevedere le due linee indipendenti perché ognuna delle disposizioni lo prevede per il sistema trattato.

Nell'ambito di una progettazione integrata del sistema ciò che ho fatto in passato è questo:
- per me il sistema diventa unico, pertanto un interruttore MTD immediatamente a valle del generale e alimento tutto da lì (gli armadi EVAC di solito hanno un'alimentazione con presa a spina, quindi anche per la gestione dei guasti e gli interventi di manutenzione non c'è la necessità di avere gli interruttori separati).
O_/
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
3.543 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 2756
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18

0
voti

[3] Re: Alimentazione sistema EVAC e sistema riv. allarme incend

Messaggioda Foto Utenteblueice80 » 19 set 2018, 22:43

Grazie.
Si pensavo anch'io di fare così, un'unica alimentazione :ok:
Avatar utente
Foto Utenteblueice80
363 1 2 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 272
Iscritto il: 19 apr 2012, 22:22

3
voti

[4] Re: Alimentazione sistema EVAC e sistema riv. allarme incend

Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 20 set 2018, 4:36

Concordo con quanto scritto da voi, però, se si volesse interpretare la UNI 9795 alla virgola l'articolo in questione parla del sistema di alimentazione dell'impianto di rivelazione fumi che deve essere effettuto immediatamente a valle dell'interruttore generale (quindi il primo interruttore dopo il contatore) e di una linea ESCLUSIVAMENTE RISERVATA A TALE SCOPO (quindi per alimentare la centrale antincendio ed il sistema legato a questa).
Il sistema EVAC non fa parte del sistema rivelazione e allarme incendio.
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
Avatar utente
Foto Utenteiosolo35
46,5k 7 11 12
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 3721
Iscritto il: 15 mar 2012, 15:34
Località: Trento

3
voti

[5] Re: Alimentazione sistema EVAC e sistema riv. allarme incend

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 20 set 2018, 13:21

Iosolo35 per la 9795 l'EVAC é parte dell'impianto di allarme incendio.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
8.032 4 4 9
Master
Master
 
Messaggi: 2958
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

1
voti

[6] Re: Alimentazione sistema EVAC e sistema riv. allarme incend

Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 20 set 2018, 16:14

Sì, hai ragione, come ho scritto non si capiva ciò che volevo intendere, volevo dire che per il sistema EVAC c'è una norma specifica da seguire.
non ci sono problemi, ma solo soluzioni