[1] Aiuto per l'accensione delle lampadine...

Messaggioda Foto Utentedariodario » 2 apr 2018, 19:10

salve amici
Sono nuovo del forum.. e questo è il mio primo messaggio di aiuto.. spero possiate aiutarmi... ;-)
Premetto che non è il mio settore/lavoro/hobby... quindi so fare solo le operazioni di base.. non creo circuiti o so leggere gli impianti...

Problema: ho una stanza con due punti luce... ho inserito due lampadine a led.
Il problema è che queste 2 lampadine si comandano da 4 bottoni nella stanza.. ma una delle due rimane sempre accesa.. :-| ?%
se premo uno dei 4 bottoni.. si inverte la luce e si accende l'altra lampadina..
Praticamente rimane sempre accesa una delle due.. e se premo qualunque bottone.. si inverte la corrente..
Non si spegne mai la luce in un punto... e non riesco a tenerle accese o spente entrambe separatamente..

Ho guardato nelle prese.. e credo di identificare: 1 deviatore e 3 invertitori.. i colori poi sono diversi da come logica vuole.. (mi sono studiato lo schema dei deviatori e degli invertitori..)

Può essere? o sono completamente fuori strada...?

Scrivo qua sennò impazzisco... non riesco a capire come risolvere.. :( grazie!
Avatar utente
Foto Utentedariodario
0 1 2
 
Messaggi: 1
Iscritto il: 1 apr 2018, 8:04

0
voti

[2] Re: Aiuto per l'accensione delle lampadine...

Messaggioda Foto Utenteabusivo » 2 apr 2018, 19:31

Benvenuto sul forum!
dariodario ha scritto:...1 deviatore e 3 invertitori...

Teoricamente la catena dovrebbe essere composta da due deviatori, in testa e in coda, e due invertitori.
Se quello che funziona basta non lo tocca' sennò te lassa!
Avatar utente
Foto Utenteabusivo
13,2k 4 7 10
Master
Master
 
Messaggi: 6944
Iscritto il: 16 ott 2012, 18:43
Località: L'Aquila

3
voti

[3] Re: Aiuto per l'accensione delle lampadine...

Messaggioda Foto Utentemistervolt » 2 apr 2018, 19:40

Domanda: non ha mai funzionato bene quel circuito, prima che tu cambiassi le lampadine, o qualcuno ci ha messo mano?
qualcuno potrebbe aver inserito al posto di un deviatore un invertitore...tipo una cosa del genere.





dovresti modificarlo così:

Avatar utente
Foto Utentemistervolt
247 1 4 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 257
Iscritto il: 11 feb 2013, 11:24
Località: Roma

0
voti

[4] Re: Aiuto per l'accensione delle lampadine...

Messaggioda Foto Utentemistervolt » 8 apr 2018, 19:17

Avatar utente
Foto Utentemistervolt
247 1 4 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 257
Iscritto il: 11 feb 2013, 11:24
Località: Roma

1
voti

[5] Re: Aiuto per l'accensione delle lampadine...

Messaggioda Foto Utentemistervolt » 8 apr 2018, 19:20



scusate se ho ripubblicato gli schemi, ma ho scoperto che sbagliavo il procedimento. Poi hai risolto?
Avatar utente
Foto Utentemistervolt
247 1 4 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 257
Iscritto il: 11 feb 2013, 11:24
Località: Roma


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea