[1] Collegamento alimentazione Centrale Antincendio

Messaggioda Foto Utente623fabrizio » 4 ott 2017, 11:23

Buongiorno, vi scrivo per avere delle delucidazioni per quanto riguarda il collegamento della centrale rivelazione fumi. Infatti la norma UNI9795/2013 scrive al paragrafo 5.6.3 testualmente:
"L'alimentazione primaria del sistema costituita dalla rete principale deve essere effettuata tramite una linea esclusivamente riservata a tale scopo, dotata di propri organi di sezionamento, manovra e di protezione, A VALLE DELL'INTERRUTTORE GENERALE".
Come chiarito dall'articolo tuttonormel di giugno 2016, la soluzione 2 è quella che prevede il collegamento dell'alimentazione della centrale a valle del punto di consegna al confine di proprietà che quindi, mi sembra di capire, è proprio l'interruttore generale. Corretto?
Grazie in anticipo per le eventuali risposte.
Saluti
Allegati
Alimentazione Centrale.pdf
(78.36 KiB) Scaricato 102 volte
Avatar utente
Foto Utente623fabrizio
20 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 86
Iscritto il: 7 ago 2014, 10:50

0
voti

[2] Re: Collegamento alimentazione Centrale Antincendio

Messaggioda Foto Utentelillo » 4 ott 2017, 11:33

ciao,
Foto Utente623fabrizio ha scritto:quindi, mi sembra di capire, è proprio l'interruttore generale

non comprendo se vuoi collegare l'alimentazione della centrale direttamente a valle del generale (ovvero senza apporre nessun altro interruttore)?
Avatar utente
Foto Utentelillo
19,2k 7 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 3837
Iscritto il: 25 nov 2010, 11:30
Località: Nuovo Mondo

6
voti

[3] Re: Collegamento alimentazione Centrale Antincendio

Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 4 ott 2017, 11:37

L'alimentazione della centrale deve essere dotata dei propri organi di sezionamento e comando quindi, per esempio
alim.jpg
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
Avatar utente
Foto Utenteiosolo35
46,5k 7 11 12
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 3721
Iscritto il: 15 mar 2012, 15:34
Località: Trento

0
voti

[4] Re: Collegamento alimentazione Centrale Antincendio

Messaggioda Foto Utente623fabrizio » 4 ott 2017, 11:50

No no naturalmente la centrale sarà provvista di un'interruttore di protezione dedicato a valle del DG.
Il cliente mi sta creando problemi dicendo che non può staccare l'interruttore generale e bla bla bla ma non ha alternative.
PS. Premesso ciò tale interruttore dedicato alla centrale farà parte del quadro del DG (quindi un quadro contatore) oppure posso metterlo in un quadro separato dal DG?
Grazie
Avatar utente
Foto Utente623fabrizio
20 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 86
Iscritto il: 7 ago 2014, 10:50

0
voti

[5] Re: Collegamento alimentazione Centrale Antincendio

Messaggioda Foto Utentelillo » 4 ott 2017, 11:53

Foto Utente623fabrizio ha scritto:Il cliente mi sta creando problemi dicendo che non può staccare l'interruttore generale

il cliente ha sempre ragione, finché non rompe i .........
per il resto non credo tu sia vincolato a installare l'interruttore nello stesso quadro.
puoi dedicargli un centralino separato.
Avatar utente
Foto Utentelillo
19,2k 7 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 3837
Iscritto il: 25 nov 2010, 11:30
Località: Nuovo Mondo

0
voti

[6] Re: Collegamento alimentazione Centrale Antincendio

Messaggioda Foto Utente623fabrizio » 4 ott 2017, 12:45

Grazie!!!
Avatar utente
Foto Utente623fabrizio
20 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 86
Iscritto il: 7 ago 2014, 10:50

0
voti

[7] Re: Collegamento alimentazione Centrale Antincendio

Messaggioda Foto Utente623fabrizio » 13 ott 2017, 17:57

Salve, ulteriore dubbio per l'installazione.
Avendo un 'interruttore DG con caratteristiche come quello in allegato, quale interruttore posso installare subito a valle per alimentare la centrale antincendio?
Avevo pensato a un interruttore MGT DIFF 16A 30ma 6000kA 1P+N posto all'interno di un centralino 4M vicino al quadretto del DG raggiunto da cavi unipolari F+N di sezione 2.5mmq connessi subito sotto il DG.
Ho un dubbio sul potere di interruzione diverso tra DG e MGT DIFF che andrò ad installare, qualche consiglio?
Grazie
Avatar utente
Foto Utente623fabrizio
20 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 86
Iscritto il: 7 ago 2014, 10:50

0
voti

[8] Re: Collegamento alimentazione Centrale Antincendio

Messaggioda Foto Utente623fabrizio » 13 ott 2017, 17:59

Ecco l'allegato
Allegati
ABB1SDA053120R1.pdf
Ecco il DG
(74.22 KiB) Scaricato 107 volte
Avatar utente
Foto Utente623fabrizio
20 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 86
Iscritto il: 7 ago 2014, 10:50

0
voti

[9] Re: Collegamento alimentazione Centrale Antincendio

Messaggioda Foto UtenteSympler82 » 13 ott 2017, 22:07

Sicuramente la linea deve essere dedicata con propria protezione, io la prevedo il più a monte possibile, onde evitare guasti che coinvolgano anche la linea stessa.

A mio avviso non interpreto come tassativa la prescrizione di mettere questa protezione nel quadro generale, per via dell'autonomia delle batterie etc...così come non prevedo cavi resistenti al fuoco per alimentare la centrale stessa.
Avatar utente
Foto UtenteSympler82
228 1 4 5
Expert
Expert
 
Messaggi: 276
Iscritto il: 10 lug 2015, 7:38

0
voti

[10] Re: Collegamento alimentazione Centrale Antincendio

Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 25 ott 2017, 10:12

Ma non vi sembra un po' assurda come prescrizione?
Che senso ha?