Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Dichiarazione di conformità 37/08

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto UtenteMike, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto Utentesebago

2
voti

[11] Re: Dichiarazione di conformità 37/08

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 17 apr 2016, 14:59

AndreaLt ha scritto:Come non si dimensionano sui carichi [...] sono uscito due anni fa da scuola e a noi ci facevano partire sepre dal carico e dalla sua corrente assorbita...

In base alla corrente di impiego dimensioni la linea, dopo di ché scegli la protezione per proteggere la linea, non per proteggere il carico.
Se cambi il carico puoi:
1 - avere la necessità di modificare l'impianto elettrico, oppure
2 - può essere che l'impianto esistente continui a essere idoneo.
Nel caso 1 serve la dichiarazione di conformità, nel caso 2 no.

non riesco a capire come possano le lampade non far parte dell'impianto elettrico

Sono carichi, utilizzatori, al pari di un boiler o una caldaia.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
8.067 4 4 9
Master
Master
 
Messaggi: 2976
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[12] Re: Dichiarazione di conformità 37/08

Messaggioda Foto UtenteSerafino » 18 apr 2016, 14:25

Quando si dice

e per circa 14 corpi illuminanti sostituire la lampada interna con 2 strisce led con relativo alimentatore, tutto richiuso all'interno di questo corpo illuminante.

Suona solo a me come una PALESE modifica di un prodotto marcato CE che necessita di NUOVA marcatura?

Se per "richiuso all'interno del corpo illuminante" si intende un reimpiego della custodia della precedente apparecchiatura di illuminazione NON a led, io propendo per una modifica SOSTANZIALE di un prodotto immesso sul mercato comunitario.
Avatar utente
Foto UtenteSerafino
2.620 1 2 4
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1039
Iscritto il: 19 gen 2007, 19:39

0
voti

[13] Re: Dichiarazione di conformità 37/08

Messaggioda Foto Utenteatomorama » 18 apr 2016, 15:04

Da qualche parte ho letto che i corpi illuminanti non fanno parte degli impianti elettrotecnici.

Forse su Tuttonormel.
Avatar utente
Foto Utenteatomorama
809 1 3 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 875
Iscritto il: 1 gen 2015, 17:04

1
voti

[14] Re: Dichiarazione di conformità 37/08

Messaggioda Foto UtenteSerafino » 18 apr 2016, 16:05

I corpi illuminanti meglio detti APPARECCHI di ILLUMINAZIONE sono delle apparecchiature elettriche soggette a marcatura CE.
Avatar utente
Foto UtenteSerafino
2.620 1 2 4
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1039
Iscritto il: 19 gen 2007, 19:39

2
voti

[15] Re: Dichiarazione di conformità 37/08

Messaggioda Foto Utenteattilio » 18 apr 2016, 16:55

O.T.

Serafino ha scritto:I corpi illuminanti [..]

mi hanno sempre fatto pensare al film Cocoon

177871_640x340.jpg


decisamente la penso come Foto UtenteSerafino, meglio parlare di
Serafino ha scritto:APPARECCHI di ILLUMINAZIONE
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
60,9k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9051
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[16] Re: Dichiarazione di conformità 37/08

Messaggioda Foto UtenteSerTom » 18 apr 2016, 18:18

Gli apparecchi di illuminazione devono rispondere ad EN 60598-1 ed eventuali parti seconde, in base alla tipologia.

Bye O_/ Ser.Tom
Avatar utente
Foto UtenteSerTom
4.214 1 4 9
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1955
Iscritto il: 18 mag 2012, 9:57

0
voti

[17] Re: Dichiarazione di conformità 37/08

Messaggioda Foto UtenteSerTom » 19 apr 2016, 0:06

Un conto è sostituire, in un apparecchio dotato di portalampade E27, una lampada a filamento E27 con una fluorescente compatta E27... un conto è in una plafoniera, smontare reattore e starter, sostituirli con un alimentatore switching, scollegare gli attacchi e ricablare il tutto ...

Non mi sembra un paragone pertinente.

Bye O_/ Ser.Tom
Avatar utente
Foto UtenteSerTom
4.214 1 4 9
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1955
Iscritto il: 18 mag 2012, 9:57

0
voti

[18] Re: Dichiarazione di conformità 37/08

Messaggioda Foto Utenteatomorama » 19 apr 2016, 8:23

Serafino ha scritto:I corpi illuminanti meglio detti APPARECCHI di ILLUMINAZIONE sono delle apparecchiature elettriche soggette a marcatura CE.



Ma rientrano nella DICO?

Mannaggia a me che non trovo il numero di TNE
Avatar utente
Foto Utenteatomorama
809 1 3 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 875
Iscritto il: 1 gen 2015, 17:04

1
voti

[19] Re: Dichiarazione di conformità 37/08

Messaggioda Foto UtenteMike » 19 apr 2016, 11:52

atomorama ha scritto:Ma rientrano nella DICO?


No.

atomorama ha scritto:Mannaggia a me che non trovo il numero di TNE


Dubito che esista, in ogni caso conta il campo di applicazione della legge, che è lapalissiano da questo punto di vista.
--
Michele Guetta
--
Non credete minimamente a ciò che dico. Non prendete nessun dogma o libro come infallibile. (Buddha)
--
Quello che non comprendi con l'insegnamento, lo imparerai, a tue spese, con l'esperienza. (MMGM)
Avatar utente
Foto UtenteMike
52,1k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 14296
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[20] Re: Dichiarazione di conformità 37/08

Messaggioda Foto Utenteatomorama » 19 apr 2016, 11:55

Mike ha scritto:
atomorama ha scritto:Ma rientrano nella DICO?


No.

atomorama ha scritto:Mannaggia a me che non trovo il numero di TNE


Dubito che esista, in ogni caso conta il campo di applicazione della legge, che è lapalissiano da questo punto di vista.



Perfetto: quindi non rientrano.
Avatar utente
Foto Utenteatomorama
809 1 3 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 875
Iscritto il: 1 gen 2015, 17:04

PrecedenteProssimo

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 51 ospiti