Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

misure elettriche con rischio elettrico

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentelillo, Foto UtenteMike, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentesebago

6
voti

[1] misure elettriche con rischio elettrico

Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 4 mag 2015, 17:45

tempo fa ho scritto un articolo sulle misure elettriche
http://www.electroyou.it/iosolo35/wiki/ ... dizione-iv
ma ultimamente mi sono giunte alcune mail e domande ai vari corsi che desidero condividere con tutti voi, soprattutto con chi esercita ogni giorno la professione di elettricista o manutentore o con chi giunge in contatto con le parti attive dell'impianto elettrico (anche noi progettisti), in questa immagine
image.jpg
image.jpg (120.97 KiB) Osservato 2890 volte

si vede un operatore che esegue una misura di grandezze elettriche su un apparecchiatura che presenta un grado di protezione IP>XXB utilizzando dei puntali certificati secondo le CEI EN 61557, in questo caso non c'è rischio elettrico quindi non serve utilizzare né i guanti né l'elmetto né la visiera ed i lavori possono esere eseguiti anche da persona comune PEC, ma se l'operatore utilizzasse dei puntali con la parte metallica importante tale da rendere accessibili le parti attive per conduzione le cose cambierebbero drasticamente in questo caso la misura DEVE essere eseguita da persona PES o PAV con l'idoneità a lavorare sotto tensione
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
Avatar utente
Foto Utenteiosolo35
48,7k 7 11 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 3861
Iscritto il: 15 mar 2012, 15:34
Località: Trento

0
voti

[2] Re: misure elettriche con rischio elettrico

Messaggioda Foto Utentemamandu » 13 mag 2015, 7:52

Da quando esiste questa regola? Il mio precedente datore di lavoro ci obbligava sempre ad usare i guanti quando si faceva ricerca guasti
Avatar utente
Foto Utentemamandu
73 1 2
 
Messaggi: 28
Iscritto il: 31 mar 2015, 9:40

0
voti

[3] Re: misure elettriche con rischio elettrico

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 14 mag 2015, 7:09

mamandu ha scritto:Da quando esiste questa regola? Il mio precedente datore di lavoro ci obbligava sempre ad usare i guanti quando si faceva ricerca guasti


Non è mica è vietato!
Faceva bene a obbligarvi.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
9.529 4 5 9
Master
Master
 
Messaggi: 3717
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[4] Re: misure elettriche con rischio elettrico

Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 14 mag 2015, 7:17

Ci potrebbe essere un conduttore in tensione fissato male, che al movimento dei conduttori vicini si sfila dal morsetto e tocca l'operatore. Quindi i guanti sono utili.
Ciao
Mario
Mario Maggi
https://www.evlist.it per la mobilità elettrica e filiera relativa
https://www.axu.it , inverter speciali, convertitori DC/DC, soluzioni originali per la qualità dell'energia
Innovazioni: https://www.axu.it/mm4
Avatar utente
Foto Utentemario_maggi
17,7k 3 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 3809
Iscritto il: 21 dic 2006, 9:59
Località: Milano

5
voti

[5] Re: misure elettriche con rischio elettrico

Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 14 mag 2015, 9:12

Il capitolo misure elettriche è una novità di grande interesse e ben accolta dell'edizione IV della norma CEI 11-27 uscita il 01 febbraio 2014, era molto atteso da parte nostra un chiarimento in merito poiché in alcuni casi dover indossare i dpi specifici (guanti isolanti, elmetto con visiera e doppia protezione isolante verso le parti attive) era superfluo ed inutile poiché se non si raggiungono le parti attive non si esegue un lavoro elettrico sotto tensione O_/
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
Avatar utente
Foto Utenteiosolo35
48,7k 7 11 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 3861
Iscritto il: 15 mar 2012, 15:34
Località: Trento


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 51 ospiti