[1] Problema su impianto

Messaggioda Foto Utenteanalogico » 3 giu 2014, 11:00

Salve vorrei condividere con voi un problema su un impianto elettrico sul quale sono stato chiamato in causa a cercare una soluzione. Trattasi di una utenza trifase posizionata fuori dal centro abitato. Il contatore si trova a circa 100 mt dal quadro generale. Sotto il quadro generale esiste il nodo equipotenziale di terra (con picchetto) ed una cassetta con scaricatore del tipo II. Nel quadro generale è sezionato l'impianto elettrico di utenza trifase ed un impianto di produzione fotovoltaico. A valle del quadro generale dopo 50 mt, è installato il quadro ac dell'impianto FV con un secondo scaricatore di tipo II. Passiamo al problema....lo scaricatore del tipo II sul quadro generale interviene irreparabilmente dopo circa mezza giornata che è installato, indifferentemente dal tempo o dalle ore della giornata, o dal funzionamento dell'impianto fotovoltaico. Un volta intervenuto questo primo scaricatore sul quadro generale, passa una ventina di giorni e interviene anche il secondo scaricatore all'interno del quadro ac dell'impianto FV. Misurando le tensioni tra L ed L , tra L ed N e tra L e terra e N e terra, non si nota nulla di strano, ma non appena si inserisce la nuova cartuccia dello scaricatore ssssshhhhhh!!!!!
Ora il mio ragionamento....lo scaricatore del tipo comune e differenziale, interviene per tensioni elevate tra terra e fase o tra fase e fase, dal momento che le tensioni misurate risultano "normali" 402V; 400V; e 407; e che nessun abitante ha mai preso la scossa, ho pensato che la terra introduca un potenziale che sommato alle tensioni di rete un po altine, possano farmi intervenire lo scaricatore. Oppure esistono dei picchi di tensione che il mio strumento semplice multimetro non è in grado di rilevare!
Avatar utente
Foto Utenteanalogico
0 2
 
Messaggi: 7
Iscritto il: 16 ott 2012, 9:46

0
voti

[2] Re: PROBLEMA SU IMPIANTO

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 3 giu 2014, 11:15

Cosa intendi per "interviene lo scaricatore"?

Possiamo vedere una foto del dispositivo che interviene? La tua spiegazione lascia qualche dubbio...
Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.963 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2945
Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
Località: Mantova

0
voti

[3] Re: PROBLEMA SU IMPIANTO

Messaggioda Foto UtenteVRI » 3 giu 2014, 11:16

QUei 400V suppongo siano riferiti alle tensioni tra le fasi...
Tra fase e terra quanto misuri?
Hai la possibilità di collegare un analizzatore nel caso la misura tra fase e terra, con il semplice tester, non dia alcun risultato discutibile?
Avatar utente
Foto UtenteVRI
739 2 7 9
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 1252
Iscritto il: 14 giu 2011, 12:00

0
voti

[4] Re: PROBLEMA SU IMPIANTO

Messaggioda Foto Utenteanalogico » 3 giu 2014, 14:32

Lo scaricatore fonde, o meglio sfiamma annerendosi! Non ho un analizzatore di rete, infatti stavo pensando di commissionare proprio una verifica della tensione di rete ad un collega attrezzato, ma prima volevo sincerarmi ed escludere che ci siano problemi sull'impianto di terra. La tensione tra fase è neutro misura 238 volt così come tra fase e terra, mentre invece tra neutro e terra ci sono pochi volt!
Avatar utente
Foto Utenteanalogico
0 2
 
Messaggi: 7
Iscritto il: 16 ott 2012, 9:46

0
voti

[5] Re: Problema su impianto

Messaggioda Foto Utenteattilio » 3 giu 2014, 23:18

puoi mandare anche lo schema di collegamento/cablaggio degli scaricatori di entrambi i quadri?
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
60,9k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9051
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Google [Bot] e 43 ospiti