[11] Re: Livello potenza cortocircuito e fluttuazioni

Messaggioda Foto Utentefpalone » 12 giu 2013, 9:37

Salve Foto Utenteaxelb5d,
la storia che le fluttuazioni di potenza attiva delle rinnovabili causino fluttuazioni di tensione tiene sempre banco: in realtà è vera solo nei sistemi di distribuzione BT, e meno nei sistemi di MT.
Purtoppo molte dispense universitarie, spesso scritte da gente che non ha mai avuto a che fare con la trasmissione, non fanno distinzione tra livello di tensione.
Per gli impianti connessi in AT, la potenza attiva è infatti praticamente disaccoppiata dalla tensione, quindi le fluttuazioni di coppia - potenza degli impianti eolici non hanno impatto sulle tensioni.
Avatar utente
Foto Utentefpalone
14,9k 5 7 11
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2826
Iscritto il: 26 dic 2007, 17:46
Località: roma

0
voti

[12] Re: Livello potenza cortocircuito e fluttuazioni

Messaggioda Foto Utentefoxone1978 » 14 giu 2013, 12:10

Uhm... ok... :mrgreen:
Avatar utente
Foto Utentefoxone1978
130 5 7
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 590
Iscritto il: 25 gen 2008, 12:26
Località: MACERATA

1
voti

[13] Re: Livello potenza cortocircuito e fluttuazioni

Messaggioda Foto Utenteaxelb5d » 16 giu 2013, 19:29

Grazie a tutti per le risposte!
Avatar utente
Foto Utenteaxelb5d
20 2
 
Messaggi: 24
Iscritto il: 13 ott 2012, 17:50

Precedente

Torna a Energia e qualità dell'energia

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 4 ospiti