[1] Durata e illuminamento lampade di emergenza

Messaggioda Foto UtenteLuky » 5 apr 2013, 7:58

Saluti a tutti; devo effettuare delle riparazioni e dei controlli sull'impianto luci di emergenza in una struttura adibita ad uso ricreativo per ragazzi e adulti anche diversamente abili. Il numero delle persone è al di sotto delle 100 unità; come durata e illuminamento ho trovato queste indicazioni.

Scuole:
-Edifici e locali adibiti a scuole
-Scuole di ogni ordine grado e
tipo, collegi, accademie e simili
per oltre 100 persone presenti

DM 26/8/1992
DM 8/3/1985

Illuminazione di sicurezza
con tempo di ricarica 12 h,
autonomia 30’; illuminamento
non inferiore a 5 lux

La domanda per chi mi può rispondere è se sono tuttora validi questi dati.
Avatar utente
Foto UtenteLuky
573 5 10
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 411
Iscritto il: 8 set 2009, 14:31

2
voti

[2] Re: Durata e illuminamento lampade di emergenza

Messaggioda Foto Utentedaccio76 » 6 apr 2013, 15:51

Nel documento che allego (fonte Schneider Electric) trovi tutti i riferimenti normativi per l'illuminazione di emergenza suddivisi per le varie tipologie di locali.

Nello specifico i riferimenti da te indicati sono ancora validi ma per un lavoro a regola d'arte ti consiglio di dare un occhio a tutto il quadro normativo riferito al locale di tuo interesse.

Norme_Illum. Emergenza.pdf
(202.41 KiB) Scaricato 151 volte

O_/ O_/
Avatar utente
Foto Utentedaccio76
780 1 5 10
Expert
Expert
 
Messaggi: 139
Iscritto il: 6 ott 2008, 22:13

0
voti

[3] Re: Durata e illuminamento lampade di emergenza

Messaggioda Foto UtenteLuky » 6 apr 2013, 17:24

OK grazie 1000 Foto Utentedaccio76