Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Clima appena spento continua a far rumore dal compressore...

Caldaie, climatizzatori, isolamento termico, impianti di illuminazione e di insonorizzazione

Moderatori: Foto UtenteDarioDT, Foto UtenteMassimoB, Foto Utentepaolo a m, Foto UtenteGuerra

0
voti

[1] Clima appena spento continua a far rumore dal compressore...

Messaggioda Foto Utenteelectronik » 27 giu 2011, 20:36

Climatizzatore CLIMAVENETA mod. HMP-125

Il climatizzatore funziona benissimo in condizionamento
(in riscaldamento non l'ho provato ultimamente e con le temperature che abbiamo in questa stagione non posso provarlo)
non appena dal telecomando dò l'impulso di spegnimento
l'unità interna (lo split) si spegne regolarmente
mentre l'unità esterna (il compressore) smette di funzionare
ma dopo neanche un minuto di arresto
continua ad emettere un rumore intermittente
come se dasse lo spunto alla ventola di continuare a girare

come spiegarmi:
vvrrrruuuummmm ....(poki secondi di pausa) .... vvrrrruuuummmm ..... vvrrrruuuummmmm

e continua all'infinito
tantè che sono costretto a togliere l'alimentazione tramite l'interruttore di sezionamento dedicato per il clima.

Ovviamente ho fatto già le verifiche sulla ventola e non risulta bloccata,
e comunque il rumore non dipende dall'eventuale vento che farebbe girare la ventola.

Cosa potrebbe essere? Che componente si è guastato?
Spero potete aiutarmi.... fa caldooooooooooooooo e non posso certamente affidarmi ad un clima che fa questi skerzi....

Aspetto vostre risposte, sicuro che mi aiuterete a risolvere il problema.
Avatar utente
Foto Utenteelectronik
0 1 2
 
Messaggi: 4
Iscritto il: 27 giu 2011, 20:25

1
voti

[2] Re: Clima appena spento continua a far rumore dal compressore...

Messaggioda Foto Utentepasciok » 27 giu 2011, 20:44

Potrebbe esserci qualche collegamento errato,durante l'installazione.Magari il gas è ancora molto caldo e il pressostato vorrebbe far partire la ventola.
Così a naso. :D
Avatar utente
Foto Utentepasciok
0 1 2 3
Utente disattivato per decisione dell'amministrazione proprietaria del sito
 
Messaggi: 1053
Iscritto il: 27 mar 2011, 18:04

0
voti

[3] Re: Clima appena spento continua a far rumore dal compressore...

Messaggioda Foto Utenteelectronik » 27 giu 2011, 21:43

Innanzitutto ringrazio pasciok per la sua risposta al mio quesito

L'eventualualità di un collegamento sbagliato è da escludere in quanto il clima non è stato installato da poco,
avrà quasi 3anni ed ha sempre funzionato correttamente...
comunque ho già controllato i vari collegamenti pensando che le vibrazioni avrebbero potuto far svitare qualche morsetto.

Per quanto riguarda invece la temperatura del gas, credo che in inverno il gas tenda a raffreddarsi e non a scaldarsi, ed anche se così fosse (mettiamola per ipotesi) come verifico se è il pressostato???
Avatar utente
Foto Utenteelectronik
0 1 2
 
Messaggi: 4
Iscritto il: 27 giu 2011, 20:25

1
voti

[4] Re: Clima appena spento continua a far rumore dal compressore...

Messaggioda Foto UtenteGuerra » 30 giu 2011, 11:24

Per quanto riguarda invece la temperatura del gas, credo che in inverno il gas tenda a raffreddarsi e non a scaldarsi
?%

L'unità esterna in condizionamento dissipa il calore prelevato dall'aria immessa in ambiente.
Quando tu hai tolto alimentazione al clima e poi lo hai alimentato nuovamente, subito dopo il rumore non si ripresenta più?
Avatar utente
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4778
Iscritto il: 14 apr 2010, 16:38

0
voti

[5] Re: Clima appena spento continua a far rumore dal compressore...

Messaggioda Foto Utenteelectronik » 30 giu 2011, 21:52

Grazie guerra per la tua risposta,
sono ancora alle prese con questo problema, senza trovare soluzioni

Effettivamente hai ragione sul fatto che l'unità esterna dissipi il calore in condizionamento,
ma comunque resto dell'idea che il gas tenda a raffreddarsi e quindi produrre freschezza... ma non inisto più di tanto.

comunque, quando tolgo l'alimentazione e subito la riallaccio, il compressore non emette nessun rumore...
hai qualche idea? che può essere?

Grazie anticipatamente per il tempo dedicatomi...
sperando che mi aiuterete a risolvere questo dannato problema.
Avatar utente
Foto Utenteelectronik
0 1 2
 
Messaggi: 4
Iscritto il: 27 giu 2011, 20:25

0
voti

[6] Re: Clima appena spento continua a far rumore dal compressore...

Messaggioda Foto Utentepasciok » 30 giu 2011, 22:00

Il ciclo del condizionatore è che il gas viene compresso e successivamente fatto espandere,comprimendolo esso sale di temperatura che va fatta disperdere con l'unità esterna,poi lo stesso gas facendolo espandere nell'unità interna assorbe calore che trasporta nell'unità esterna,nel caso del condizionatore,ovvio che se lo si usa come riscaldamento il processo avviene all'inverso.
Ma il metodo è quello,il gas compresso scalda e quando espande assorbe calore.
Diciamo che il termine freddo è poco usato. :mrgreen:
Avatar utente
Foto Utentepasciok
0 1 2 3
Utente disattivato per decisione dell'amministrazione proprietaria del sito
 
Messaggi: 1053
Iscritto il: 27 mar 2011, 18:04

1
voti

[7] Re: Clima appena spento continua a far rumore dal compressore...

Messaggioda Foto Utentebabbucciodonosor » 1 lug 2011, 6:27

Stacca l'interruttore e inverti i due fili in uscita che vanno al condizionatore, spesso funziona.
Ceterum censeo Cartagho delendam esse
Avatar utente
Foto Utentebabbucciodonosor
7.942 5 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 1508
Iscritto il: 9 mar 2008, 17:47

1
voti

[8] Re: Clima appena spento continua a far rumore dal compressore...

Messaggioda Foto UtenteGuerra » 4 lug 2011, 19:11

Dopo anni di funzionamento corretto (sembra) invertire fili dell'alimentazione non credo sia una soluzione.
Non credo nemmeno possa essere un pressostato di pressione meccanico, dato che quando rialimenta il clima, dopo averlo disalimentato, il rumore svanisce. Fosse un eccesso di pressione, lo avrebbe anche dopo.
Se sei "angustiato" dal futuro incerto chiama un tecnico, così da fare anche un po' di manutenzione; un rumore descritto a parole è difficile da usare come informazione, soprattutto non avendo molte altre informazioni.

ciao
Avatar utente
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4778
Iscritto il: 14 apr 2010, 16:38

0
voti

[9] Re: Clima appena spento continua a far rumore dal compressore...

Messaggioda Foto Utenteelectronik » 4 lug 2011, 21:25

effettivamente guerra hai ragione... sembra assurdo che si debbano invertire le polarità di alimentazione...

eppure l'amico babbucciodonosor ha avuto ragione...

ho invertito fase e neutro ed il rumore è sparito.

MISTERO DELL'ELETTRONICA

comunque guerra, il clima l'ho revisionato per filo e per segno... era tutto in ordine...

GRAZIE INFINITE a babbucciodonosor... sei un grande!
Avatar utente
Foto Utenteelectronik
0 1 2
 
Messaggi: 4
Iscritto il: 27 giu 2011, 20:25

0
voti

[10] Re: Clima appena spento continua a far rumore dal compressore...

Messaggioda Foto Utentebabbucciodonosor » 4 lug 2011, 21:26

Si lo so, potete sacrificarmi una capra :mrgreen: :mrgreen:
Ceterum censeo Cartagho delendam esse
Avatar utente
Foto Utentebabbucciodonosor
7.942 5 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 1508
Iscritto il: 9 mar 2008, 17:47

Prossimo

Torna a Termotecnica, illuminotecnica, acustica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 4 ospiti