[1] Contattore per marcia/arresto motore

Messaggioda Foto Utentegelex911 » 24 gen 2023, 9:47

Buongiorno, carico un semplice schema di marcia/arresto di un motore trifase con spie di segnalazione.Immagine

Premetto che gli impianti non sono il mio mestiere, ho due domande sull'argomento:
- per realizzare tale circuito si utilizza un contattore con 2 ausiliari, 1 NO e 1 NC o ci sono altre soluzioni?
- perché negli schemi la luce di marcia (in questo caso rossa) è su un ramo a parte e non in parallelo alla bobina K?

Grazie
Avatar utente
Foto Utentegelex911
89 3 7
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 203
Iscritto il: 16 gen 2012, 20:13

2
voti

[2] Re: Contattore per marcia/arresto motore

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 24 gen 2023, 10:00

Utilizzando il contatto ausiliario sei certo che il contattore si sia effettivamente chiuso, la lampada in parallelo alla bobina potrebbe accedersi ma , per qualche ragione , il contattore potrebbe non chiudere il circuito di potenza. I contatti ausiliari restituiscono l'effettivo stato del contattore
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
13,7k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2810
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

0
voti

[3] Re: Contattore per marcia/arresto motore

Messaggioda Foto Utentegelex911 » 24 gen 2023, 16:13

Grazie