[1] Relè Finder 27.21

Messaggioda Foto UtenteDELL » 5 dic 2022, 18:06

Salve,
stavo per sostituire un vecchio relè finder 27.21 con uno shelly 1 v3.
Prima di fare la sostituzione ho notato una cosa che non mi è chiara.
Il relè è così collegato:
- 2 : ritorno delle lampade
- A1 : fase
- A2 : cavo che va ai pulsanti (la cui chiususra dovrebbe fornirmi il neutro che eccità il relè)

Ho provato a misuare con un tester le seguenti tensioni:
- A1 e Neutro = 220 V
- 2 e Neutro = 0 V con le lampade spente e 220 V con le lampade accese
- A2 e Neutro = 220 V
Come è possibile l'ultima misurazione ? non dovrebbe essere 0 V ?
Il relè funziona perfettamente ma non mi torna l'ultima misurazione.

Grazie a tutti.
Avatar utente
Foto UtenteDELL
5 3
 
Messaggi: 30
Iscritto il: 30 giu 2010, 10:58

0
voti

[2] Re: Relè Finder 27.21

Messaggioda Foto Utentegabrisav » 5 dic 2022, 18:14

Perché tra A2 e A1 c'è collegata la bobina del rele, il tester misura la tensione che arriva da A1 passando dalla bobina
Avatar utente
Foto Utentegabrisav
1.812 2 4 7
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1661
Iscritto il: 13 set 2015, 18:26
Località: Borgosatollo (Bs)

0
voti

[3] Re: Relè Finder 27.21

Messaggioda Foto UtenteDELL » 5 dic 2022, 18:17

e quando premo un pulsante collegando il neutro non si crea un corto tra il neutro e la 220 di A2 ?
Avatar utente
Foto UtenteDELL
5 3
 
Messaggi: 30
Iscritto il: 30 giu 2010, 10:58

0
voti

[4] Re: Relè Finder 27.21

Messaggioda Foto Utentedjnz » 5 dic 2022, 18:30

A2 non è la fase, è il teminale della bobina opposto alla fase, quindi non crei un corto, ma alimenti la bobina.
Una domanda ben posta è già mezza risposta.
Avatar utente
Foto Utentedjnz
1.105 1 4 5
Expert
Expert
 
Messaggi: 602
Iscritto il: 26 lug 2020, 14:52

0
voti

[5] Re: Relè Finder 27.21

Messaggioda Foto UtenteDELL » 5 dic 2022, 18:55

ok, grazie sei stato chiarissimo.
Adesso devo sostituirlo con uno shelly 1 v3 e ho letto che bisogna fare i seguenti collegamenti:
- il morsetto 2 del finder, ritorno delle lampade, va su O dello shelly
- il morsetto A1 del finder, la fase, va su L e I dello shelly
- il morsetto A2 del finder, cavo che va ai pulsanti, va su SW dello shelly
Infine si collega il neutro sul morsetto N dello shelly.

Ho un solo dubbio, in alcuni video ho letto che i pulsanti devono portare la fase e non il neutro. Se lascio tutto così e collego a SW il neutro interrotto dei pulsanti funziona lo stesso ?
Avatar utente
Foto UtenteDELL
5 3
 
Messaggi: 30
Iscritto il: 30 giu 2010, 10:58

0
voti

[6] Re: Relè Finder 27.21

Messaggioda Foto Utentedjnz » 5 dic 2022, 19:55

Non ho mai usato gli shelly, ma ogni schema indica sempre di portare la fase su SW e mai il neutro.
Una domanda ben posta è già mezza risposta.