Ho tolto il 2A che scotta a e ho messo il 4A gG
E' plausibile che ci siano sui 3A di assorbimento...
Ipotizziamo che l'assorbimento sia 3A, in 24 ore sono circa 16 kvarh?
E' giusto il calcolo?
Prova di un condensatore
Moderatori: MASSIMO-G,
sebago,
lillo,
Mike
28 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
0
voti
0
voti
ant1771 ha scritto:Al momento ho messo un fusibile 2A gG tra il magnetotermico C6 e il condensatore..
Tra qualche ora vado a vedere se e' ancora in vita
In ogni se ti piacciono questi esperimenti almeno utilizza un minimo di protezione per gli occhi. ( i condensatori possono esplodere)
0
voti
Nei tempi passati, ma passati da tanto, girava una barzelletta tra ragazzetti, che però qui non voglio raccontare per decenza, ma è il succo di questa tua prova; quando ti diverti? Quando il condensatore esplode o non esplode?
Vedo questa tua prova interessante e giusta, ma solo fino alla prova, vedo inutile e rischioso oltre ad essere dispendioso lasciarlo inserito alla linea per delle ore.
Hai notato che il fusibile ti scalda eccessivamente, il condensatore no?
Forse è giusto per la sfasatura che c'è nel circuito, ma non so dirti niente in merito.
Converrebbe andare a leggere qualche testo di elettonica e così tante domande avranno delle belle risposte.
Vedo questa tua prova interessante e giusta, ma solo fino alla prova, vedo inutile e rischioso oltre ad essere dispendioso lasciarlo inserito alla linea per delle ore.
Hai notato che il fusibile ti scalda eccessivamente, il condensatore no?
Forse è giusto per la sfasatura che c'è nel circuito, ma non so dirti niente in merito.
Converrebbe andare a leggere qualche testo di elettonica e così tante domande avranno delle belle risposte.
Alex
Cerco Condensatori Variabili
https://www.facebook.com/Elettronicaeelettrotecnica
Il Mercatino di EY
<< vedi di pigliare arditamente in mano, il dizionario che ti suona in bocca,
se non altro è schietto e paesano.
(Giuseppe Giusti) <<
Cerco Condensatori Variabili
https://www.facebook.com/Elettronicaeelettrotecnica
Il Mercatino di EY
<< vedi di pigliare arditamente in mano, il dizionario che ti suona in bocca,
se non altro è schietto e paesano.
(Giuseppe Giusti) <<
0
voti
setteali ha scritto:Hai notato che il fusibile ti scalda eccessivamente, il condensatore no?
Ho controllato e sia il fusibile 4A gG che il condensatore sono freschi
0
voti
Ho provato con il tester: volt 238 Ampere assorbiti: 3.77
I = V x 6,28x50x C = 230 x 6,28 x 50 x 50 x (1/1000000) = 3,6 A
Finalmente una misura in accordo con la teoria


Decenni fa avevo sentito che il carico capacitivo riduceva di molto l'indicazione dei contatori di energia elettromeccanici. Ma non ne ho riscontro.
In ogni modo un rifasamento dei carichi induttivi è di solito vantaggioso.

0
voti
ant1771 ha scritto:Ho provato con il tester:
volt 238
Ampere assorbiti: 3.77
= 897,26 W
perché non scalda il condensatore ?
Alex
Cerco Condensatori Variabili
https://www.facebook.com/Elettronicaeelettrotecnica
Il Mercatino di EY
<< vedi di pigliare arditamente in mano, il dizionario che ti suona in bocca,
se non altro è schietto e paesano.
(Giuseppe Giusti) <<
Cerco Condensatori Variabili
https://www.facebook.com/Elettronicaeelettrotecnica
Il Mercatino di EY
<< vedi di pigliare arditamente in mano, il dizionario che ti suona in bocca,
se non altro è schietto e paesano.
(Giuseppe Giusti) <<
1
voti
Sono 900 var è una potenza svattata, la corrente è in quadratura con la tensione, non lavora e teoricamente non scalda.= 897,26 W
In realtà tutti i condensatori reali hanno delle perdite nel dielettrico e una resistenza dei reofori.
L'insieme si chiama ESR equivalent series resistance.
Se il valore è basso, supponiamo 0,05 ohm
Nel nostro caso P = R x I ^2 con I 3,7 A P = 0,7 watt, scalda poco.
Quando il condensatore invecchia la ESR aumenta, la potenza aumenta, scalda e scoppia.
0
voti
Ok , grazie @Marco, sapevo che era così, ma non sapevo dare la spiegazione esatta e figurati come la tua.
Alex
Cerco Condensatori Variabili
https://www.facebook.com/Elettronicaeelettrotecnica
Il Mercatino di EY
<< vedi di pigliare arditamente in mano, il dizionario che ti suona in bocca,
se non altro è schietto e paesano.
(Giuseppe Giusti) <<
Cerco Condensatori Variabili
https://www.facebook.com/Elettronicaeelettrotecnica
Il Mercatino di EY
<< vedi di pigliare arditamente in mano, il dizionario che ti suona in bocca,
se non altro è schietto e paesano.
(Giuseppe Giusti) <<
28 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 54 ospiti