cianfa72 ha scritto:Perche' dovrei inserire un collegamento tra le 2 porte in basso ?
Non deve essere un caso il fatto che Iv=0
Come avresti fatto se Iv non fosse stata nulla?
Moderatori: IsidoroKZ,
g.schgor,
EdmondDantes
cianfa72 ha scritto:Perche' dovrei inserire un collegamento tra le 2 porte in basso ?
PietroBaima ha scritto:Non deve essere un caso il fatto che Iv=0
Come avresti fatto se Iv non fosse stata nulla?
PietroBaima ha scritto:Supponi che la corrente Iv non fosse nulla.
Cosa avresti fatto?
cianfa72 ha scritto:... dici di inserire un collegamento tra i morsetti B e D: ma con quale razionale decido di farlo ?...
Ovvero tra quali punti ?RenzoDF ha scritto:Non esattamente fra quei due punti, ma devi inserire un collegamento fra i punti corrispondenti della rete iniziale, per non variarne la topologia.
Si chiaro, questo penso sia il nocciolo della questione.RenzoDF ha scritto:In altre parole, non puoi sostituire un doppio bipolo non intrinseco (improprio) con un doppio bipolo intrinseco (proprio).
RenzoDF ha scritto:Rimuovendo il collegamento, anche se attraversato da una corrente nulla, vai a perdere una KVL, che andrebbe a rendere unica la soluzione.
cianfa72 ha scritto:... Ovvero tra quali punti ? ...
cianfa72 ha scritto:... Esatto, e' proprio per questo motivo che dicevo che una soluzione della rete ottenuta sostituendo al quadripolo la rappresentazione con doppio bipolo (proprio) va verificata rispetto alle KVL (eventualmente) non incluse
RenzoDF ha scritto:Rimuovendo il collegamento, anche se attraversato da una corrente nulla, vai a perdere una KVL, che andrebbe a rendere unica la soluzione.
RenzoDF ha scritto:Beh, scusa ma visto che sono più di dieci anni che studi queste reti, ... lascio a te trovarli.
RenzoDF ha scritto:Scusa, ma perché andare a complicare gli affari semplici?
Se devi andare a verificare la soluzione vuol dire che devi risolvere entrambe le reti, mentre se risolvi quella iniziale ti dimezzi il lavoro, non credi
RenzoDF ha scritto:Dov'è che studi? ... o hai studiato? ... a che testi fai riferimento?
cianfa72 ha scritto:... Il collegamento da aggiungere dovrebbe essere tra i morsetti B e C. Nel circuito iniziale infatti la ddp tra questi 2 morsetti e' zero. ...
Torna a Elettrotecnica generale