[1] differenziale 30mA

Messaggioda Foto Utenteelectrocompa » 9 dic 2020, 18:31

Buongiorno,
esistono dei casi indicati dalla normativa CEI 64-8 dove è obbligatorio o fortemente consigliato l'installazione di differenziale con sensibilità 30mA ?
Grazie.
Avatar utente
Foto Utenteelectrocompa
81 1 2 8
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 441
Iscritto il: 25 feb 2011, 21:28

0
voti

[2] Re: differenziale 30mA

Messaggioda Foto Utente6367 » 9 dic 2020, 18:58

Ne esisterà una dozzina. Così a memoria: prese domestiche, prese anche non domestiche all'aperto, locali da bagno, sauna, piscine, cantieri, locali medici, fattorie, campeggi, ricarica a.c. veicoli elettrici, ecc.
Avatar utente
Foto Utente6367
20,0k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 6387
Iscritto il: 9 set 2005, 0:00

0
voti

[3] Re: differenziale 30mA

Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 17 dic 2020, 13:55

Forse dovresti essere un po' più preciso :D
ƎlectroYou e ne sai di più!
Avatar utente
Foto Utenteconsole6
2.241 3 10 12
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1073
Iscritto il: 15 nov 2011, 13:08
Località: World wide

3
voti

[4] Re: differenziale 30mA

Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 17 dic 2020, 14:46

Da TNE:
obbligo 003 2016.jpg

obbligo 003 2016 b.jpg
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
Avatar utente
Foto Utenteiosolo35
46,3k 7 11 12
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 3699
Iscritto il: 15 mar 2012, 15:34
Località: Trento

0
voti

[5] Re: differenziale 30mA

Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 17 dic 2020, 15:45

iosolo35 ha scritto:Da TNE:

Mitico Foto Utenteiosolo35 :ok:
ƎlectroYou e ne sai di più!
Avatar utente
Foto Utenteconsole6
2.241 3 10 12
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1073
Iscritto il: 15 nov 2011, 13:08
Località: World wide

0
voti

[6] Re: differenziale 30mA

Messaggioda Foto Utenteguzz » 17 dic 2020, 16:06

Riguardo ai gruppi elettrogeni: si intende che il gruppo elettrogeno deve essere equipaggiato con un differenziale da 30 mA oppure che l'ultimo differenziale prima della presa deve essere di quella taglia?

Mi spiego meglio: se io noleggio per una sagra un gruppo elettrogeno da 80 kVA con morsettiera, posso mettere al quadro generale un interruttore differenziale da 300 mA selettivo o anche da 1 A, mettendo poi a valle un interruttore da 30 mA per ciascun gruppo di prese?

Altra domanda. In quell'impianto posso prevedere una presa interbloccata da 63 A protetta a monte da un differenziale da 300 mA selettivo a valle della quale verrà collegato un quadro di distribuzione, le cui linee saranno tutte protette con differenziali da 30 mA?
Almeno l'itagliano sallo...
Avatar utente
Foto Utenteguzz
4.000 3 5 7
Master
Master
 
Messaggi: 2384
Iscritto il: 8 set 2011, 19:14
Località: Possagno (TV)

0
voti

[7] Re: differenziale 30mA

Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 17 dic 2020, 16:27

Si parla di gruppi elettrogeni di un certo tipo trasportabili o carrellati che vanno ad alimentare un impianto provvisorio o per breve periodo, ho sempre inteso l'alimentazione per esempio di un piccolo cantiere.
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
Avatar utente
Foto Utenteiosolo35
46,3k 7 11 12
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 3699
Iscritto il: 15 mar 2012, 15:34
Località: Trento

0
voti

[8] Re: differenziale 30mA

Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 17 dic 2020, 17:27

guzz ha scritto: se io noleggio per una sagra un gruppo elettrogeno da 80 kVA con morsettiera, posso mettere al quadro generale un interruttore differenziale da 300 mA selettivo o anche da 1 A, mettendo poi a valle un interruttore da 30 mA per ciascun gruppo di prese?

Altra domanda. In quell'impianto posso prevedere una presa interbloccata da 63 A protetta a monte da un differenziale da 300 mA selettivo a valle della quale verrà collegato un quadro di distribuzione, le cui linee saranno tutte protette con differenziali da 30 mA?

Direi di sì, sarebbe improponibile che il differenziale generale fosse da 30mA, però non è chiaro
Le persone sagge parlano perché hanno qualcosa da dire.
Le persone sciocche perché hanno da dire qualcosa.
Avatar utente
Foto UtenteSediciAmpere
1.947 4 5 8
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 2316
Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00

0
voti

[9] Re: differenziale 30mA

Messaggioda Foto Utente6367 » 17 dic 2020, 21:24

iosolo35 ha scritto:Da TNE:
obbligo 003 2016.jpg

obbligo 003 2016 b.jpg


La sezione 722 è leggermente cambiata. Avevo scritto un articolo sul tema.
Avatar utente
Foto Utente6367
20,0k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 6387
Iscritto il: 9 set 2005, 0:00


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea