[31] Re: Impianti elettrici in case prefabbricate in legno

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 22 apr 2014, 11:19

Il venditore non ha alcuna responsabilità. Non vedo come potrebbe averne.

Le responsabilità sono di chi, per incompetenza o altro, dichiara quello che non dovrebbe (perché non ne ha le competenze o peggio) a cuor leggero.
Il problema è che tanto in questo paese (la minuscola è voluta) finisce sempre tutto a tarallucci e vino.
Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.963 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2945
Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
Località: Mantova

0
voti

[32] Re: Impianti elettrici in case prefabbricate in legno

Messaggioda Foto Utenteperindsako » 22 apr 2014, 15:32

Sul venditore.. discutevo solo di etica.. in quanto vende ma (generalmente) non fa presente che per una casetta sotto i limiti del 37/08 c'è un sovraccosto rispetto una casa in muratura dovuto al progetto impiantistico..
Avatar utente
Foto Utenteperindsako
50 2 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 202
Iscritto il: 14 feb 2013, 19:31

1
voti

[33] Re: Impianti elettrici in case prefabbricate in legno

Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 13 nov 2014, 8:25

in riferimento agli impianti elettrici nelle case in legno sappiamo (almeno noi) che se ha strutture portanti in legno è un luogo MARCIO e deve essere eseguito tenendo conto di questo ma, se non ha strutture portanti in legno ma la classica soletta in calcestruzzo però le pareti sono in legno che norma devo usare? e' comunque sempre un impianto elettrico che si affaccia all'interno su delle pareti in legno quindi per noi non cambia niente che sia MARCIO o no come gradi di protezione IP ed altro.....
Avatar utente
Foto Utenteiosolo35
47,0k 7 11 12
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 3737
Iscritto il: 15 mar 2012, 15:34
Località: Trento

2
voti

[34] Re: Impianti elettrici in case prefabbricate in legno

Messaggioda Foto UtenteMike » 13 nov 2014, 9:50

Se non ci sono strutture portanti in legno non è un lugo marcio. Dopo di che valutiamo la tipologia di pareti in legno: cave o piene? Se piene, non ci sono problemi le tratti come una parete tradizionale, se cave invece le scatole devono essere resistenti alla prova del filo incandescente a 850°C.
--
Michele Guetta
--
Non credete minimamente a ciò che dico. Non prendete nessun dogma o libro come infallibile. (Buddha)
--
Quello che non comprendi con l'insegnamento, lo imparerai, a tue spese, con l'esperienza. (MMGM)
Avatar utente
Foto UtenteMike
52,1k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 14296
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[35] Re: Impianti elettrici in case prefabbricate in legno

Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 14 nov 2014, 8:26

ed a parer mio con un grado di protezione verso la parte in legno IP 4X poiché il pericolo che possa entrare un elemento estraneo nella scatola è il medesimo dei luoghi MARCI, il tipo di posa non cambia
Avatar utente
Foto Utenteiosolo35
47,0k 7 11 12
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 3737
Iscritto il: 15 mar 2012, 15:34
Località: Trento

2
voti

[36] Re: Impianti elettrici in case prefabbricate in legno

Messaggioda Foto UtenteMike » 14 nov 2014, 9:42

iosolo35 ha scritto:ed a parer mio con un grado di protezione verso la parte in legno IP 4X poiché il pericolo che possa entrare un elemento estraneo nella scatola è il medesimo dei luoghi MARCI, il tipo di posa non cambia


Come ti ho scritto dipende dal tipo di parete, se è cava, anche se è in cartongesso vanno adottate le stesse cautele. L'IP4X non è garantito delle scatole di incasso ma comunque si possono adottare delle contromisure. Il problema comunque non è che entri dentro qualcosa ma che non escano (scintille, ecc.)
--
Michele Guetta
--
Non credete minimamente a ciò che dico. Non prendete nessun dogma o libro come infallibile. (Buddha)
--
Quello che non comprendi con l'insegnamento, lo imparerai, a tue spese, con l'esperienza. (MMGM)
Avatar utente
Foto UtenteMike
52,1k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 14296
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[37] Re: Impianti elettrici in case prefabbricate in legno

Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 14 nov 2014, 14:17

grazie come sempre per le interpretazioni......
Avatar utente
Foto Utenteiosolo35
47,0k 7 11 12
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 3737
Iscritto il: 15 mar 2012, 15:34
Località: Trento

0
voti

[38] Re: Impianti elettrici in case prefabbricate in legno

Messaggioda Foto Utentecrimail » 5 mar 2015, 10:16

Riapro questa discussione per un ulteriore chiarimento.

Nel suo ultimo post, Mike parla di "contromisure" per far fronte alle scatole da incasso che non sono IP4X.
Potreste farmi qualche esempio in proposito?

Grazie a tutti
Avatar utente
Foto Utentecrimail
0 1 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 81
Iscritto il: 13 giu 2012, 16:16

1
voti

[39] Re: Impianti elettrici in case prefabbricate in legno

Messaggioda Foto UtenteMike » 5 mar 2015, 10:35

Adesso ci sono produttori che hanno realizzato scatole portafrutti per cartongesso che garantiscono IP4X nel retro, in ogni caso si posso utilizzare apposite protezioni antincendio per le scatole da incasso, sono dei fogli da installare dietro la scatola che non garantiscono l'IP4X ma alla presenza di fiamma si espandono impedendo al fuoco di propagarsi. Oppure si possono usare anche stucchi intumescenti che aderiscono anche al legno per il fissaggio della scatola.
--
Michele Guetta
--
Non credete minimamente a ciò che dico. Non prendete nessun dogma o libro come infallibile. (Buddha)
--
Quello che non comprendi con l'insegnamento, lo imparerai, a tue spese, con l'esperienza. (MMGM)
Avatar utente
Foto UtenteMike
52,1k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 14296
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

1
voti

[40] Re: Impianti elettrici in case prefabbricate in legno

Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 5 mar 2015, 10:50

Ricordiamoci che il grado di protezione IP 4x non è necessario per le scatole portafrutti contenenti interruttori e prese, non sono per nulla d'accordo con questo articolo della CEI 64 8 capitolo 751 però riporta quanto detto prima
non ci sono problemi, ma solo soluzioni