Pagina 1 di 3

sistema di controllo in retroazione

MessaggioInviato: 30 giu 2021, 16:33
da dannywall
Immagine 2021-06-30 162835.jpg

Ho un problema con questo esercizio... so che W(s)=\frac{C(s)*P(s)}{1+C(s)*P(s)*H}
e penso non sia corretto il fatto di trovare il valore di C(s)*P(s) dall'errore assoluto poiché andrei a considerare un valore numerico e non la struttura

Re: sistema di controllo in retroazione

MessaggioInviato: 1 lug 2021, 9:15
da dannywall
Ho controllato e ho visto che la fdt assume questa forma:
Immagine 2021-07-01 091317.jpg
Immagine 2021-07-01 091317.jpg (7.12 KiB) Osservato 1582 volte

però non riesco a capire come leggere quei valori dall'abaco

Re: sistema di controllo in retroazione

MessaggioInviato: 1 lug 2021, 9:39
da g.schgor
Per il segnale d'ingresso va bene 6-2 \cdot t con t in ms?

Re: sistema di controllo in retroazione

MessaggioInviato: 1 lug 2021, 10:00
da dannywall
questo riferimento non c'è ma penso che intenda t in ms

Re: sistema di controllo in retroazione

MessaggioInviato: 1 lug 2021, 11:59
da g.schgor
Ecco una possibile risposta:
F0rum210701 - Copia.gif
F0rum210701 - Copia.gif (10.02 KiB) Osservato 1537 volte

(risp.n.2 dopo 50ms ha un errore di 19.8mV)

Re: sistema di controllo in retroazione

MessaggioInviato: 1 lug 2021, 12:16
da dannywall
g.schgor ha scritto:Ecco una possibile risposta:
F0rum210701 - Copia.gif

(risp.n.2 dopo 50ms ha un errore di 19.8mV)

grazie Foto Utenteg.schgor, ma dovendone indicare i passaggi per arrivare alla struttura come dovrei fare?

Re: sistema di controllo in retroazione

MessaggioInviato: 1 lug 2021, 14:04
da g.schgor
Puoi spiegarmi cosa sono s% e \omega_3?

Re: sistema di controllo in retroazione

MessaggioInviato: 1 lug 2021, 14:35
da dannywall
s% è la sovraelongazione percentuale mentre w3 è la pulsazione a 3dB

Re: sistema di controllo in retroazione

MessaggioInviato: 1 lug 2021, 15:07
da g.schgor
+ o - 3dB?

Re: sistema di controllo in retroazione

MessaggioInviato: 1 lug 2021, 15:39
da dannywall
dovrebbe essere -3.
La limitatezza sta nel fatto anche di non aver capito come leggere i Diagrammi in sintesi diretta in s