da WALTERmwp » 4 lug 2022, 14:24
DELL ha scritto:Certo ho letto il manuale e seguita la procedura per il collegamento di fotocellule a relè.
Come mai però quell'ingresso viene interpretato come intervento d'un finecorsa ?
se si collega una fotocellula e si esegue la procedura mi aspetto che l'ingresso venga interpretato appunto come variazione di stato di una fotocellula e non di un fine corsa: in grassetto, è scritto al paragrafo che ti ho indicato(4.5.1).
Con manuale alla mano, ricontrolla tutti i collegamenti, senza dare nulla per scontato; ripeti poi le procedure di configurazione previste.
Presupponendo che la centralina sia a posto, deve esserti sfuggito qualcosa.
DELL ha scritto:(...) Il tecnico nice non sapendo più cosa fare ha pensato potesse essere il condensatore del motore.
ma un'altra volta, non te lo aveva già detto ?
In assenza di riscontri strumentali, sulla base di evidenze empiriche(il cancello apre e chiude), possiamo affermare che quel condensatore non ha nulla, lascialo stare prima di danneggiarlo davvero.
Saluti
W - U.H.F.