SediciAmpere ha scritto:Allora dovrebbero essere anche da 400V
sisu70 ha scritto:Si riferisce forse a https://www.electroyou.it/forum/viewtopic.php?f=3&t=89097.
Infatti come accennavo anche prima in questa discussione, sono due facce della stessa medaglia: se in un quadro ci sono più fasi, vale contemporaneamente che, indipendentemente da eventuali componenti monofase contenuti:
- ci sono differenze di potenziale di 400V
- sono possibili cortocircuiti, per guasto, tra fase e fase, oltre che tra fase e neutro, e anche a valle di eventuali interruttori monofase contenuti nel quadro.
sonusfaber ha scritto:questo lo so, ed è li che ci stiamo girando e rigirando... e quindi?
Se tu hai capito cosa intendeva dire SediciAmpere, illuminami.
sisu70 ha scritto:sonusfaber ha scritto:questo lo so, ed è li che ci stiamo girando e rigirando... e quindi?
Se tu hai capito cosa intendeva dire SediciAmpere, illuminami.
Io interpreto che secondo SediciAmpere (a altri) gli interruttori bipolari/monofase si possono piazzare liberamente in un quadro in generale trifase
- se hanno un potere d'interruzione >= 6kA (perché è la massima Icc di una "fornitura" monofase)
- e se hanno una tensione d'isolamento >= 230V+10% (perché è la massima tensione di una "fornitura" monofase)
Io personalmente faccio fatica a trovare supporto esplicito a questa tesi nelle norme (ma le conosco poco/pochissimo) e faccio fatica a derivarla secondo logica dalle norme che potrebbero implicarla.
sonusfaber ha scritto:Esempio: due MT a protezione di due montanti monofase: non è impossibile il corto tra due fasi sulla conduttura dei montanti e ciò che risulta è un corto fase-fase