Mike ha scritto:Quindi secondo te, per un guasto fase-fase (L1-L2), a valle degli interruttori MT monofase, gli interruttori monofase L1+N e L2+N, sono attraversati da una Icc fase-fase da 9 kA?
Non dovrebbe essere cosi?
O meglio se il corto è L1-L2 a valle dei due MT monofase, allora il DG trifase e i due DL monofase sono tutti attraversati dalla medesima corrente di corto circuito, qualsiasi essa sia.
Se il quadro è sotto contatore, le distanze sono assai piccole per cui la corrente di corto è praticamente pari alla corrente di corto nel punto di consegna.
Sbaglio?