[1] Uso del gruppo elettrogeno

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 24 nov 2022, 13:36

Salve a tutti, in un condominio esiste un G.E. a servizio delle pompe antincendio, i condomini vorrebbero collegare sotto il G.E. anche gli ascensori che non sono a prova di fumo infatti non sono utilizzabili in caso d'incendio.
Secondo voi normativamente è possibile o il G.E. deve essere dedicato solo alle pompe antincendio ?
Grazie in anticipo
O_/
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
481 3 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 2088
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55

0
voti

[2] Re: Uso del gruppo elettrogeno

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 24 nov 2022, 14:37

Risposta breve: il gruppo deve alimentare solo le pompe antincendio.
La risposta articolata sarebbe lunga e dovrebbe considerare:
- i gruppi elettrogeni non sono più previsti per alimentazione delle pompe antincendio
- come è stato a suo tempo approvato il progetto
- il tipo di alimentazione idrica richiesta (singola o singola superiore?)
- come sono alimentate le pompe se il gruppo non funziona
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
9.699 4 5 9
Master
Master
 
Messaggi: 3810
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[3] Re: Uso del gruppo elettrogeno

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 24 nov 2022, 17:27

Grazie Goofy quindi ti mi consigli di verificare il progetto iniziale sempre che sia reperibile, quanto meno quello del CPI del tempo.
Ci provo partendo dal fatto che in linea di massima come dici tu il GE dovrebbe alimentare solo le pompe.
grazie
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
481 3 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 2088
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55

0
voti

[4] Re: Uso del gruppo elettrogeno

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 24 nov 2022, 18:46

Io penso che morire arrostito in un ascensore fermo per mancanza di corrente non sia una bella cosa... a prescindere da quello che dice la norma.
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
2.377 4 4 9
Master
Master
 
Messaggi: 2236
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

0
voti

[5] Re: Uso del gruppo elettrogeno

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 25 nov 2022, 10:40

E' vero anche questo ma bisogna capire bene anche dove la norma impedisca tale soluzione, magari tento fare anche una richiesta a TNE nella speranza che mi rispondano in tempi cristiani :roll: ;-)
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
481 3 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 2088
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55

2
voti

[6] Re: Uso del gruppo elettrogeno

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 12 dic 2022, 11:45

Mi ha risposto TNE e condivido con voi
Saluti

"Una sorgente di alimentazione dei servizi di sicurezza può essere utilizzata per altri scopi solo se (CEI 64-8, art. 562.5):
- la disponibilità per i servizi di sicurezza non ne è compromessa;
- un guasto su un circuito destinato a scopi diversi da quelli dei servizi di sicurezza non comporta l’interruzione di qualsiasi circuito di alimentazione dei servizi di sicurezza."
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
481 3 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 2088
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55

0
voti

[7] Re: Uso del gruppo elettrogeno

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 12 dic 2022, 11:51

grazie
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
9.699 4 5 9
Master
Master
 
Messaggi: 3810
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[8] Re: Uso del gruppo elettrogeno

Messaggioda Foto Utentelucaking » 12 dic 2022, 12:01

GioArca67 ha scritto:Io penso che morire arrostito in un ascensore fermo per mancanza di corrente non sia una bella cosa... a prescindere da quello che dice la norma.

E il motivo per cui oltre alle normali scale, esistono anche quelle di emergenza.
Avatar utente
Foto Utentelucaking
1.448 3 5 8
Expert
Expert
 
Messaggi: 1290
Iscritto il: 29 mag 2015, 14:28