Pagina 1 di 2

modello contattore

MessaggioInviato: 21 set 2022, 20:16
da ivano
ho necessita' di comandare una pompa di una piscina con un contattore modulare. la mia domanda e':questi contattori possono essere alimentati per un tempo indefinito o bruciano ( la bobin a).
esistono modelli particolari adatti per essere alimentati in sicurezza in modo continuo?

Re: modello contattore

MessaggioInviato: 22 set 2022, 16:55
da marcorusso1
puoi vedere sul datasheet del contattore, il numero massimo di manovre.
Ma per il tuo impiego un modello da 3 o 4 kW in Ac3 puo' andare più che bene. Non stai alimentando una gru da cantiere che necessita manovre continue.

Re: modello contattore

MessaggioInviato: 22 set 2022, 21:16
da Goofy
Non lo preoccupa il numero di manovre, ma il fare poche aperture e tenere "per un tempo indefinito" la bobina alimentata, il contattore chiuso e la pompa accesa.
Paura ingiustificata

Re: modello contattore

MessaggioInviato: 25 set 2022, 22:02
da arabino1983
Ma mettere un contattore rovescio?
Cioè con i contatti NC ?

Re: modello contattore

MessaggioInviato: 26 set 2022, 15:13
da Aria
Ivano, cosa intendi per contattore modulare?

Re: modello contattore

MessaggioInviato: 27 set 2022, 23:14
da ivano
intendo per esempio quelli schneider serie acti9. loro garantiscono che se fatti funzionare in continuo nei limiti di targa resistono, pero' a qualcuno di mia conoscenza dopo due giorni si sono fuse le bobine dei teleruttori

Re: modello contattore

MessaggioInviato: 28 set 2022, 7:23
da Goofy
Le pompe delle piscine di solito sono in funzione per circa metà del tempo, quindi non cambia molto avere un contatto NA piuttosto che NC

Re: modello contattore

MessaggioInviato: 28 set 2022, 21:15
da Aria
Quel prodotto dichiarato per categoria ac7, dipende dal tuo impianto.
La tua pompa rientra in uno di questi casi:
AC-7a Inserzione di carichi debolmente induttivi per applicazioni domestiche e similari
AC-7b Motori di elettrodomestici
Personalmente prenderei altro

Re: modello contattore

MessaggioInviato: 30 set 2022, 17:23
da arabino1983
Siemens Sirius 3RT

Re: modello contattore

MessaggioInviato: 30 set 2022, 20:56
da Aria
Senza andare sui prodotti dei crucchi basta scegliere un contattore adeguato era un applicazione in AC3