[11] Re: Variazione delle condizioni di posa lungo il percorso

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 2 mag 2022, 18:33

In linea teorica
1- Se la portata è insufficiente nel tratto incassato e sufficiente nel canale puoi valutare se aumentare la sezione nei due metri incassati e fare una bella giunzione
2- Aumenti la stima della portata considerando che il carico non è continuo per 8760 ore all'anno e che non tutti i cavi sono contemporaneamente percorsi dalla corrente Iz
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
9.291 4 5 9
Master
Master
 
Messaggi: 3595
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[12] Re: Variazione delle condizioni di posa lungo il percorso

Messaggioda Foto UtenteFranco140751 » 3 mag 2022, 8:19

@Goofy
Grazie Goofy, io ho scelto esattamente la strada n. 2
Avatar utente
Foto UtenteFranco140751
298 1 2 7
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 350
Iscritto il: 10 feb 2007, 7:29

0
voti

[13] Re: Variazione delle condizioni di posa lungo il percorso

Messaggioda Foto UtenteFa1000 » 16 mag 2022, 13:10

Con riferimento alla strada"2" devi avere la certezza che nel tempo nessuno varierà il tempo di utilizzo della conduttura a pieno carico ( la vedo difficile) altrimenti hai creato un fusibile da 2m!
Se in futuro succederà qualcosa vedo la tua scelta poco sostenibile.
Avatar utente
Foto UtenteFa1000
60 3
 
Messaggi: 48
Iscritto il: 11 lug 2018, 19:12

0
voti

[14] Re: Variazione delle condizioni di posa lungo il percorso

Messaggioda Foto UtenteVanDerGraaf » 18 mag 2022, 1:15

Franco140751 ha scritto: io ho scelto esattamente la strada n. 2


L'idea è buona per tutelarsi dall'invecchiamento precoce dell'isolante ma al lato pratico non è normato un coefficiente per maggiorare la porta sulla base del "ridotto" tempo che il cavo opera in sovratemperatura ... vedrei meglio la strada n1
Avatar utente
Foto UtenteVanDerGraaf
38 1 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 159
Iscritto il: 28 giu 2011, 17:31

1
voti

[15] Re: Variazione delle condizioni di posa lungo il percorso

Messaggioda Foto UtenteFranco140751 » 18 mag 2022, 8:37

@VanDer Graaf
E' giusto, ma mi sembra una di quelle situazioni in cui un progettista può azzardarsi a fare un "fuori pista" con relativa tranquillità.
Debbo dire che, soprattutto nell'adeguamento di vecchi impianti, sempre più spesso mi trovo a fronteggiare situazioni da cui è difficile uscire, se non a prezzo di interventi economicamente improponibili oppure, in alternativa, lavorando al limite della norma o oltre. Ovviamente sempre andando con i piedi di piombo.
Avatar utente
Foto UtenteFranco140751
298 1 2 7
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 350
Iscritto il: 10 feb 2007, 7:29