Adesso è più chiaro.
Senza conoscere l'impianto e la consegna nulla si può dire.
Cioè serve sapere, potenza della fornitura, cavi e interruttori fino alla presa.
Ma è inutile se non a puro scopo di curiosità.
L'impianto non è tenuto a proteggere gli utilizzatori connessi alle prese a spina, l'importante è che la spina ed il cavo che la alimenta siano protetti, come sembra se è almeno 2,5mm² e spina da 16A, che presumibilmente è CEE.
Adesso non riesco, ma prova a cercare nel forum protezione corto circuito e protezione sovraccarico.
Prolunga 150 metri
Moderatori: MASSIMO-G,
sebago,
lillo,
Mike
18 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
0
voti
E' una prolunga temporanea, sto facendo un altro allaccio a pochi metri dalla cabina cosi' ho corrente di cortocircuito più alta e al posto di 150metri me ne bastano 50.
Al momento la linea parte da circa 150 metri dalla cabina, quindi ci sono 150 di linea a monte (70mmq rame per fasi e 35mmq neutro) + questi 150 metri da 10mmq (fase e neutro)
Al momento la linea parte da circa 150 metri dalla cabina, quindi ci sono 150 di linea a monte (70mmq rame per fasi e 35mmq neutro) + questi 150 metri da 10mmq (fase e neutro)
0
voti
Puoi fare i conti con tabelle (esempio https://www.electroyou.it/vis_resource.php?section=DomRisp&id=771) oppure con pagine web (esempio http://www.electroarea.altervista.org/corrente_di_cortocircuito_fine_linea_calcolo_Icc.html) o app per telefono (esempio https://play.google.com/store/apps/details?id=it.Ettore.calcolielettrici&hl=it&gl=US)
0
voti
ant1771 ha scritto:E' una prolunga temporanea, sto facendo un altro allaccio a pochi metri dalla cabina cosi' ho corrente di cortocircuito più alta e al posto di 150metri me ne bastano 50.
Al momento la linea parte da circa 150 metri dalla cabina, quindi ci sono 150 di linea a monte (70mmq rame per fasi e 35mmq neutro) + questi 150 metri da 10mmq (fase e neutro)
Ok.
Ma senza sapere la potenza disponibile al punto di consegna non si può calcolare nulla.
comunque un cavo protetto dal sovraccarico lo è anche dal cortocircuito.
Il 10mm² ha un K²S² di 2*10⁶, controlla sui grafici del costruttore dell'interruttore qual è l'I²t lasciato passare da quell'interruttore da 16A, controlla che curva.
0
voti
GioArca67 ha scritto:comunque un cavo protetto dal sovraccarico lo è anche dal cortocircuito.
Il 10mm² ha un K²S² di 2*10⁶, controlla sui grafici del costruttore dell'interruttore qual è l'I²t lasciato passare da quell'interruttore da 16A, controlla che curva.
Sicuramente il cavo e' protetto, nel senso che il k2s2 e' superiore all'i2t
Quello che chiedevo e' se era protetto magneticamente o termicamente
18 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2