Pagina 1 di 2

Prolunga 150 metri

MessaggioInviato: 5 dic 2021, 21:52
da ant1771
Ho fatto una prolunga di 150 metri con cavo 3x10 mmq
L'ho collegata a una presa protetta da magnetotermico C16.
Come faccio a sapere se in caso di cortocircuito a. Fine linea il magnetotermico riesce a scattare in via magnetica o se scatta in via termica?

Re: Prolunga 150 metri

MessaggioInviato: 5 dic 2021, 23:15
da PietroBaima
Fai un corto e guarda quanto tempo impiega a scattare

Re: Prolunga 150 metri

MessaggioInviato: 5 dic 2021, 23:25
da guzz
Che resistenza ti aspetti abbia quel cavo?
Spannometricamente, a quanto potrebbe ammontare la corrente ci corto?


Eviterei di fare prove strane, a meno che non sia proprio indispensabile...

Re: Prolunga 150 metri

MessaggioInviato: 5 dic 2021, 23:35
da claudiocedrone
Secondo me è un "normalissimo" corto (come resistenza dovrebbe essere equivalente a 375 metri di prolunga fatta con 3x2,5 mm^2) quindi interviene la parte magnetica.

Re: Prolunga 150 metri

MessaggioInviato: 6 dic 2021, 4:56
da ant1771
Avevo letto su una tabella che la lunghezza massima protetta per un 10 mmq era sui 90 metri con protezione magnetica di 160A...

Re: Prolunga 150 metri

MessaggioInviato: 6 dic 2021, 7:18
da ant1771
p. s.: ma se volessi comprare uno strumento che faccia la misura della corrente di corto effettiva, cosa dovrei acquistare? Non vorrei spendere molto... Mi date qualche indicazione?

Re: Prolunga 150 metri

MessaggioInviato: 6 dic 2021, 7:51
da Goofy
Perché ti serve conoscere la corrente di cortocircuito?

Re: Prolunga 150 metri

MessaggioInviato: 6 dic 2021, 9:11
da GioArca67
ant1771 ha scritto:Ho fatto una prolunga di 150 metri con cavo 3x10 mmq
L'ho collegata a una presa protetta da magnetotermico C16.
Come faccio a sapere se in caso di cortocircuito a. Fine linea il magnetotermico riesce a scattare in via magnetica o se scatta in via termica?

È per curiosità o per che altro motivo?

Re: Prolunga 150 metri

MessaggioInviato: 6 dic 2021, 9:13
da ant1771
Non mi piace l'idea che gli interruttori scattino lentamente su corto.
Una volta e' scattato un C63 su corto, ero vicino al quadro e ho visto una mega scintilla all'interno dell'interruttore tanto che l'interruttore sembrava quasi trasparente...
Ho sempre paura delle basse correnti di corto.. Una volta per colpa di un C32 che non scatto' al momento giusto per poco prendeva fuoco tutto..

Re: Prolunga 150 metri

MessaggioInviato: 6 dic 2021, 9:19
da Goofy
La scintilla è un arco elettrico, più probabile se la corrente è elevata.