Calo di tensione improvviso? si può monitorare?
Moderatori: MASSIMO-G,
sebago,
lillo,
Mike
0
voti
Ok però ora devo decidere che fare. O chiamo enel e chiedo spiegazioni oppure sento chi ha fatto l'impianto. Non vorrei fosse un problema interno mio, non credo comunque.
0
voti
Quanto lungo è il collegamento contatore - quadro appartamento?
-
SediciAmpere
2.950 4 5 8 - Master
- Messaggi: 3353
- Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00
0
voti
Pochi metri. 10 circa. Ho notato questa sera che lo fa sia a piano terra che a piano primo. Sono linee diverse con 2 interruttori sul quadro generale.
0
voti
i problemi non vogliono andarsene. io immagino che sul palo della luce dove è collegato il mio contatore ci siano tanti cavi di fase, secondo voi è possibile chiedere di cambiare fase? secondo me sono collegato alla stessa fase di qualche attività artigianale, penso questo perché il mio vicino non ha nessun problema.
0
voti
Ce ne sono tre, ma molto probabilmente l'attività artigianale le utilizza tutte e tre per far girare un motore trifase.
10 metri per il montante non sono molti, penso anch'io che questi cali di tensione vengano dal contatore
Hai contattato l'azienda fornitrice?
10 metri per il montante non sono molti, penso anch'io che questi cali di tensione vengano dal contatore
Hai contattato l'azienda fornitrice?
-
SediciAmpere
2.950 4 5 8 - Master
- Messaggi: 3353
- Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00
0
voti
Potrebbe essere una connessione lenta in una morsettiera del distributore.
Anni fa il mio vicino ha avuto delle interruzioni di energia di diverse ore mentre nella mia abitazione era tutto regolare, ci sono voluti due interventi dell'ENEL per trovare il guasto.
Si è trattato di un morsetto lento su un cavo di alluminio.
Anni fa il mio vicino ha avuto delle interruzioni di energia di diverse ore mentre nella mia abitazione era tutto regolare, ci sono voluti due interventi dell'ENEL per trovare il guasto.
Si è trattato di un morsetto lento su un cavo di alluminio.
0
voti
Ho chiesto all'elettricista e mi ha detto che se fosse un morsetto lento il problema si presenterebbe non appena si attiva un carico importante, cosa che non avviene.
2
voti
Eh ma il carico importante che si attiva non deve essere per forza tuo.
"Non farei mai parte di un club che accettasse la mia iscrizione" (G. Marx)
-
claudiocedrone
19,2k 4 7 9 - Master EY
- Messaggi: 13521
- Iscritto il: 18 gen 2012, 13:36
0
voti
cosa posso fare? Ogni sera a patto sia solo di sera capita. Ho fatto anche un video. La tensione passa da 230 a 210 per poi tornare a 230 in un attimo. Ho paura si possa rompere qualcosa a lungo andare. La pompa di calore con tutto quello che è costata ora che fa freddo la devo accendere h24.
Per enel non è un problema, essendo dentro il 10%. Nemmeno il gruppo di continuità che ho sul PC sul quale ho collegata una lampada dice niente, non rileva questo calo.
Per enel non è un problema, essendo dentro il 10%. Nemmeno il gruppo di continuità che ho sul PC sul quale ho collegata una lampada dice niente, non rileva questo calo.
0
voti
Mah, se I valori rilevati sono effettivi (true RMS) non mi pare affatto questo gran problema.
"Non farei mai parte di un club che accettasse la mia iscrizione" (G. Marx)
-
claudiocedrone
19,2k 4 7 9 - Master EY
- Messaggi: 13521
- Iscritto il: 18 gen 2012, 13:36
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica