Collegamento ponteggio a terra

MessaggioInviato: 19 dic 2016, 17:24
da mamandu
Mi chiedevo, in un cantiere edile, come mai un punteggio che presenta una resistenza verso terra inferiore ai 200 ohm deve essere collegato all'impianto di dispersione se invece la resistenza è superiore a questo valore non serve sia collegato.

Re: Collegamento ponteggio a terra

MessaggioInviato: 19 dic 2016, 18:57
da Mike
Perché se è inferiore a 200 ohm è una "massa estranea" e in caso di guasto può introdurre dei differenziali di tensione pericolosi. Se invece la resistenza è superiore, non è una "massa estranea" e la resistenza è tale che in caso di guasto le tensioni di contatto non sono pericolose. Il tutto è stabilito dalla norma CEI 64-8 che ha valutato questi rischi e li ha codificati.

Re: Collegamento ponteggio a terra

MessaggioInviato: 21 dic 2016, 14:28
da mamandu
Ti ringrazio