Progetto fatto male
Moderatori: MASSIMO-G,
sebago,
lillo,
Mike
47 messaggi
• Pagina 2 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
1
voti
sicuramente è meglio realizzare un impianto conforme alla regola dell'arte ma non conforme al progetto del progettista piuttosto che aver un impianto conforme al progetto ma non alle norme, come avevo già scritto un'altra volta organizzerei una riunione tra progettista, installatore, committente e semmai nuovo progettista, in quel brain storming sicuramente si potrà trovare una soluzione al caso......
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
0
voti
Se Psimo si attenesse al progetto, potrebbe avere problemi qualora si succedesse ciò che non deve succedere? Mi spiego meglio, se qualcosa nell'impianto non funziona, sarà il progettista a risponderne, o l'installatore (nonostante sia palese che il progetto è sbagliato)? perché se è il progettista a rispondere, considerando che Psimo lo ha avvisato, gli consiglierei di attenersi al progetto e di fregarsene...
0
voti
cicciob90 ha scritto:Se Psimo si attenesse al progetto, potrebbe avere problemi qualora si succedesse ciò che non deve succedere? Mi spiego meglio, se qualcosa nell'impianto non funziona, sarà il progettista a risponderne, o l'installatore (nonostante sia palese che il progetto è sbagliato)? perché se è il progettista a rispondere, considerando che Psimo lo ha avvisato, gli consiglierei di attenersi al progetto e di fregarsene...
In primis risponde l'installatore
0
voti
guzz ha scritto:ma un installatore può di testa sua dire "il progetto è sbagliato, faccio a modo mio" senza che il progettista modifichi il suo lavoro?
L'installatore ha il diritto di sollevare tutte le problematiche riscontrate sul progetto e ottenere spiegazioni o aggiornamenti dello stesso.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-
Mike
52,7k 7 10 12 - G.Master EY
- Messaggi: 14875
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
4
voti
cicciob90 ha scritto:Se Psimo si attenesse al progetto, potrebbe avere problemi qualora si succedesse ciò che non deve succedere? Mi spiego meglio, se qualcosa nell'impianto non funziona, sarà il progettista a risponderne, o l'installatore (nonostante sia palese che il progetto è sbagliato)? perché se è il progettista a rispondere, considerando che Psimo lo ha avvisato, gli consiglierei di attenersi al progetto e di fregarsene...
L'installatore qualificato ha le competenze per verificare il progetto e DEVE segnalare le difformità perché se non lo fa diventa complice del progettista. L'installatore qualificato NON può non conoscere la norma tecnica, per cui non ha scusanti. Chiaramente sarà corresponsabile solo degli errori progettuali che possono essere facilmente individuabili e non servono verifiche analitiche o competenze particolari. Per esempio se a valle di un trasformatore da 630 kVA il progettista ha previsto un interruttore modulare da 4,5 kA l'installatore è in grado di capire che c'è qualcosa che non va.
Quindi non basta fregarsene e dire: tanto anche se è sbagliato la colpa è del progettista, anzi, può essere che ne risponde solo l'elettricista perché il progetto è un'opera virtuale e anche se fuori norma non fa male a nessuno, mentre l'installatore eseguendo l'opera, collaudandola e consegnandola diventa il vero responsabile.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-
Mike
52,7k 7 10 12 - G.Master EY
- Messaggi: 14875
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Mike ha scritto:Quindi non basta fregarsene e dire: tanto anche se è sbagliato la colpa è del progettista, anzi, può essere che ne risponde solo l'elettricista perché il progetto è un'opera virtuale e anche se fuori norma non fa male a nessuno, mentre l'installatore eseguendo l'opera, collaudandola e consegnandola diventa il vero responsabile.
Quindi, vuol dire che chi lo piglia nel c..o è sempre l'ultimo

Ultima modifica di
admin il 1 ott 2015, 17:58, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: eliminata parte inutile della citazione integrale

Motivazione: eliminata parte inutile della citazione integrale
-
gabrisav
1.607 2 4 7 - Expert EY
- Messaggi: 1585
- Iscritto il: 13 set 2015, 18:26
- Località: Borgosatollo (Bs)
47 messaggi
• Pagina 2 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5